Alex_Sim: Подскажите, пожалуйста, где найти схему подключения DS1821 и архив версий ПО. Спасибо.

Ответов - 18, стр: 1 2 All

m_p_p: Alex_Sim Архив с ПО находится в разделе устройства http://oko.plys.kiev.ua/oko-0w.htm под названием Версия 3.2 (инструкция и ПО). Схему подключения можно увидеть в конфигураторе. На закладке Режим, Телефоны выставляете галочку ВКЛ напротив строчки "внешний DS1821". Переходите на закладку Блок-схема и на левой рисунке (схеме) будет отображена схема подключения внешнего датчика температуры. Его описание на английском языке можно скачать в разделе http://oko.plys.kiev.ua/other_equipment.htm в строке самого датчика, ссылка "инструкция" в круглых скобках. А если еще и мышку подведете к надписи "внешний DS1821", то также сможете прочитать в сплывающей подсказке о его подключении

Leroy: У меня есть DS18B20 - можно его подсоединить по схеме подключения DS1821?

Boby: Leroy подключить можно, ничего страшного не будет - НО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ ТАМ ИНЫЕ КОМАНДЫ И АЛГОРИТМ ДИАЛОГА!!!


Boris: Подскажите пожалуйста для тех кто в "бронепоезде", я правильно понял: в OKO-0w при подключении датчика температуры DS1821 на вход zon4 , выход 2 выключается и сирена не будет работать? Спасибо за ответ!

Boby: Boris либо выход2 (например с функцией Сирена), либо вход4, либо однопроводная двунаправленная шина данных (1Wire) для датчика Т (в данном случае ДС1821). одно из вышеупомянутых.

Boby: Alex_Sim заходите на www.oko.tm , далее кликаете на фото с око-0 (вторая слева) http://oko.plys.kiev.ua/oko-0w.htm слева посреди странице находите пинктограмку архива с надписью "Версия 3.6 (инструкция и ПО)" - вот на нее и кликайте. Поскольку на данный момент нет так называемых ветвлений прошивок (заточенные под разные задачи), то в архиве находится самая последняя (со всеми исправлениями и добавлениями функций). В вордовском файле полной инструкции ниже примера схемы подключения есть комментарии, цитирую ... Можно гибко сконфигурировать алгоритм работы устройства с помощью программы-конфигуратора (необходим кабель к ПК или с помощью модемного соединения). С помощью конфигуратора также активируется и настраивается алгоритм работы устройства с внешним датчиком измерения температуры DS1821 (цифровой выход данных этого датчика подсоединяется к контакту 6 разъема, питание датчика на контакт 12, корпус датчика на контакт 9, между 12 и 6 контактом ставится резистор 4.7кОм). ВНИМАНИЕ!!! При включении этой функциональности совмещенный вход4/выход2 (контакт 6) используется для опроса датчика, а выход3 (+4В, контакт 12) для питания датчика в конфигураторе на левой закладке (РЕЖИМ. ТЕЛЕФОНЫ) слева посрединке есть настройки работы с внешним датчиком Т (ДС1821) и всплывающая подсказка есть как его подключать, если навести мышкой на надпись DS1821. Когда вы его активируете (напротив ДС1821 есть галка ВКЛ), то на закладке БЛОК-СХЕМА появится этот датчик с подключением.

ioleh: Можно организовать подключение датчика температуры без использования контакта 12. А использовать контакт 12 за прямым назначением - сигнализация о статусе охраны. А питание датчика температуры брать от блока питания с использованием резистора.

Boby: ioleh да, можно,но думаю, лучше не резик, а кренку - ибо ток потребления датчика зависит от того, меряет он Т или ждет команду на измерение, соответвенно напряжение питания будет гулять на нем. Хотя сделайте сами експеримент - кажись от 2.7в до 6В датчик питается, но могу ошибаться

ioleh: Вопрос еще в том, что когда ставишь галочку на использование датчика температуры, то контакт 12 переходит в режим питания датчика, а хотелось бы чтоб контакт 12 сигнализировал о включении охраны.

OXRANIK: а откуда вы питаете Ваш датчик? он обычно питается от 12го контакта. Если у вас там сделано свое питание 5в, то можете 12й контакт использовать по собственному усмотрению.

Boby: ioleh делайте отдельное 5 в питание для ДС1821 и тогда выход3 (12контакт, +4В) будет в вашем распоряжении. например КРЕнка с 12 в 5в с обвесом електролитов.

Лесник: А как настроить реакцию на этот датчик, как реакцию на зону 4? Или просто выбрать для выхода "термостат по внешней Т"?

Boby: Лесник пишет: А как настроить реакцию на этот датчик, как реакцию на зону 4? никак. это не зона-4, а просто на ней организовывается 1 ваер протокол. чтобы его включить надо нажать галку ВКЛ на закладке "Режим, телефоны" напротив "Внешний ДС1821". ниже табличка кому отсылать смс от внешенго датчика при переходе выставленных порогов напротив "Внешний ДС 1821"

Boby: Лесник пишет: Или просто выбрать для выхода "термостат по внешней Т"? если вам надо термостатирование выходом по этому датчику, то -да. иначе - нет. если да, то не забудьте при этом ВКЛ использование Внешнего ДС1821 на заклдке "Режим, Телефоны" и установить точку термостатирования. на закладке БЛОк-СХЕМА показано как подсоединять ДС1821, если галка ВКЛ стоит напротив "Внешний ДС1821"

йцукен: Вопрос следющего плана по датчику. Работает всё ок. Температуру показывает, по gprs отсылает на сайт http://77.120.122.83 Порог установлен на 15 градусов. Сегодня была следющая непонятка: приходит смс о срабатывании, в смс температура - 0! буквально через 1 минуту опять смс, температура - 15! Как это объяснить? То же самое и на сервере мониторинга. Можете глянуть, код устройства - 0W000719 Спасибо.

Boby: йцукен это может быть в следующих случаях: 1) когда вы включали в конфигураторе птичку на использование внешнего датчика Т 1821, то автоматом выключалась птичка активности выхода2. вы ее случайно потом НЕ установили??? тоесть нужно СНЯТЬ птичку активности выхода2. иначе он будет мешать обмену данными. в приборе используется контакт - совмещенный вход и выход, тоесть можно либо одно лиюо другое, но не одновременно. 2) какая длина выноса датчика? если пулапный резик в 4к7 есть возле самого датчика, то сделайте также еще один пулапный резик в 4к7 прямо на клеммах прибора. 3) питание датчика иногда просаживатся ниже порога его работы. как он у вас запитан? от выхода3 прибора или сами что-то делали свои 5В? померяйте на самом датчике какое напряжение питания? других явных причин тяжело еще назвать. для начала надо исключить вышеперечисленные.

йцукен: 1) когда вы включали в конфигураторе птичку на использование внешнего датчика Т 1821, то автоматом выключалась птичка активности выхода2. вы ее случайно потом НЕ установили??? тоесть нужно СНЯТЬ птичку активности выхода2. иначе он будет мешать обмену данными. в приборе используется контакт - совмещенный вход и выход, тоесть можно либо одно лиюо другое, но не одновременно. ок. посмотрю. 2) какая длина выноса датчика? если пулапный резик в 4к7 есть возле самого датчика, то сделайте также еще один пулапный резик в 4к7 прямо на клеммах прибора. около 0.5 м, не больше. резик есть возле датчика. 3) питание датчика иногда просаживатся ниже порога его работы. как он у вас запитан? от выхода3 прибора или сами что-то делали свои 5В? померяйте на самом датчике какое напряжение питания? так, как написано в доке: питание датчика на контакт 12, корпус датчика на контакт 9, между 12 и 6 контактом ставится резистор 4.7кОм

йцукен: хоть и много времени прошло, но поделюсь инфой, как вышеуказаную мной проблему решил. вобщем, проблемы как таковой нету :) видимо, это я сам и виноват. в конфигураторе в фильтра датчика почему-то стояло "0", хотя по умолчанию должно быть "10". поставил "10". всё ок :) полёт нормальный