Форум » GSM сигнализация OKO-0W » Не могу поставить на охрану при звонке по DTMF » Ответить

Не могу поставить на охрану при звонке по DTMF

bigvlad: прошивка 4.5 при звонке на устройство на DTMF коды не реагирует ни как. галки в "звонок хозяина" ставил всяко - реакции нет. если отправить Callme3k - перезванивает и DTMF коды установки на охрану понимает отлично. помогите побороть - очень нужно на выходных сделать. СПАСИБО!

Ответов - 16, стр: 1 2 All

Boby: bigvlad подозреваю, что у вас на ваш номер установлено либо конференцсвязь (имеет авторитет на автоподнятием), либо ваш номер кроме хозина еще и прописан как Дата-Хозяин и разрешен дата-вход. нужно ваш конфигурационній файл на support@oko.tm также подозреваю, что у вас око-е (а не око-0) http://oko.plys.kiev.ua/oko-econom.htm раз вы шаманите кабелем при конфигурировании, то грех не залить последнюю версию 4.6

bigvlad: возможно я перепутал модели - на жсм модуле написано OKO-0WL поискал у вас на сайте и не нашел сразу вот моя плата http://oko.plys.kiev.ua/oko-eu.htm

bigvlad: конфигурация это сохраненная с устройства? кстати, после прошивки на 4.6 конфигуратор предлагает прошиться на 4.5. это нормально?


Boby: bigvlad пишет: кстати, после прошивки на 4.6 конфигуратор предлагает прошиться на 4.5. это нормально? нормально :-) в 4.6 переход на НТТР1.1 был при работе с веб-сервером, а конфигуратор изменять при этом не надо было.

Boby: bigvlad пишет: возможно я перепутал модели - на жсм модуле написано OKO-0WL все понятно. буква L в конце - это око-е :-) это наклейки, которые предназачались для России, именно с таким именем он там позиционировался. у нас он назвывается око-е, серийник еще начинается с EWxxxxx

bigvlad: Дата-Хозяин и разрешен дата-вход - ну так и стоит, а как же им управлять удаленно?

Boby: bigvlad пишет: конфигурация это сохраненная с устройства? да. файл на мыло - я гляну, что вы там понаствляли и скажу почему на ваш входящий не работает дтмф.

Boby: bigvlad пишет: Дата-Хозяин и разрешен дата-вход - ну так и стоит, а как же им управлять удаленно? а если один и тот же номер Хозяин-1 и Дата-хозяин, то как же приболр поймет, что делать по звонку: действия предназанченные для Хозяина-1 или действия предназанченные для Дата-Хозяина? приоритет имеет Дата-Хозяин - вот поэтому прибор подымает т рубку и ждет сиганла от конфигуратора и по тайм-ауту делает отбой, если его нет. а если бы вы еще и инстуркцию почитали, то вы бы там увидели, цитирую... 10.3. On-line мониторинг объекта: ... Если Вы используете один и тот же номер для "Хозяин 1…8" и для "Данные (CSD)", то для перехода опять в режим управления звонком Хозяина необходимо отправить sms-команду Icsdof3k (выключаем возможность входящего модемного соединения).

Boby: bigvlad пишет: Дата-Хозяин и разрешен дата-вход - ну так и стоит, а как же им управлять удаленно? вы не все написали - у вас один и тот же номер на Хозяин-1...-8 и для Дата-Хозяин. это мое предположение

bigvlad: Дата-Хозяин и разрешен дата-вход - удалил, запретил, все заработало. жаль что в инструкции об этом ни слова, потерял пол дня жизни...

Boby: bigvlad пишет: Дата-Хозяин и разрешен дата-вход - удалил, запретил, все заработало. жаль что в инструкции об этом ни слова, потерял пол дня жизни... чтобы не потерять оствашуюся половинку, нужно до конца читать раздел :-) 10.3. On-line мониторинг объекта: ... Если Вы используете один и тот же номер для "Хозяин 1…8" и для "Данные (CSD)", то для перехода опять в режим управления звонком Хозяина необходимо отправить sms-команду Icsdof3k (выключаем возможность входящего модемного соединения).

bigvlad: пункт 10.3 есть - извините, вина моя, не дочитал... спасибо за помощь! (перенесите пост в нужную ветку)

bigvlad: как быть еще с конфигуратором? конфигуратор 4.5 ругается на прошивку 4.6 - игнорировать?

Boby: bigvlad пишет: как быть еще с конфигуратором? конфигуратор 4.5 ругается на прошивку 4.6 - игнорировать? да. как писалось выше, в 4.6 были недавно коррекции, которые никак не повлиляли на изменение функциональности прибора (никаких функций не прибавилось), поэтому и конфигуратор не было смысла делать 4.6. просто конфигуратор думает, что он самый "свежий" и видит что версия по в приборе не его - поэтому и ругается :-)

bigvlad: конфигуратор видит иную версию то есть отрабатывает операцию "не равно" хотя логичнее было сделать проверку на "меньше" вобщем это не критично - главное что бы работало. спасибо за поддержку