Форум » GSM сигнализация OKO-0W » Проблеммы с сиреной » Ответить

Проблеммы с сиреной

viktor: Прибор с версией прошивки 2.0, работает в режиме пульта, никак не могу включить сирену, перепрошил на версию 4.1, и там какие-то непонятки с сиреной, а нужно всего-то, чтобы постановка/снятие охраны проходили по изменению состояния входа, мониторинг четырех зон и работа сирены, бьюсь уже целый месяц и ничего не получается, в наличии 3 устройства, все выхода рабочие, а запрограммировать не получается

Ответов - 19, стр: 1 2 All

Boby: viktor это ж тривиальная вещь. сбросить кнопкой все настройки в начальные (нажать и удерживать кнопку на протяжении серии коротких вспышек светодиода, когда он потухнет отпустить кнопку). в данном случае вход3 будет вход для пост/снятии охраны, а выход2 (совмещен со входом4) - сирена. если вместо реле для сирены вы используете высокоомную сирену (пьезо), то паралельно ей поставте резистор около 500 Ом, чтобы она не попискывала в обычном состоянии. когда убедитесь в работе прибора (поставьте в охрану и сделайте нарушение входа 1 или 2 - должна включится сирена) , тогда можно менять логику работы входов конфигуратором.

viktor: Какие только способы я не пробовал, и этот тоже, а сирена как не работала так и не работает, в лучшем случае при снятии/постановке охраны выдает по три коротких сигнала

Boby: viktor я уже писал - не нужно ничего настраивать (иначе мне надо смортреть в ваш файл с вашими настройками), а просто сбросить кнопкой настройки в начальные, поставить в охрану и дать сработку входа1. должна включиться сирена. и еще - по умолчанию при пост. один бип сирены, а при снятии два.


viktor: я пишу то что у меня получилось, сбрасывать я тоже пытался, только все равно без толку

Boby: viktor если с настройками по умолчанию в режиме охрана (горит внутренний светодиод) и нарушении входа-1 у вас не включатеся сирена, обмотка реле которой подсоединена одним концом на выход2 прибора, а вторым на +12В, то прибор надо к нам - протестим, возможно неисправен ключ выхода2. если не нужен пользовательский выход1, то его можно конфигуратором перестроить как сирена и его использовать - это как выход из ситуации, чтобы не отправлять прибор к нам.

viktor: дело в том, что выход то как раз и рабочий, это проверено, не работает программа

viktor: я уже писал, что таких приборов 3 и ни один нормально не работает

Boby: viktor в данном случае получается, что прибор надо только к нам - ибо вы говорите, что не работает, а мы говорим, что должен работать. нам самим надо убедиться либо в первом, либо во втором. в любом случае однозначно пользовались иные пользователи приборами око-0 с применением сирены и если бы был глюк в прошивке, то его бы заметили другие - ведь прошло уже 1.5 года как он снят с производства.

gucnem4ep: Приветствую подскажите пожалуйста почему не слышно сигнала тревоги на компе?сама тревога проходит её видно в программе смсмониторинг 2.4 версия!это произошло после переустановки

Boby: gucnem4ep в архиве последней версии 2.4 смс-монитора есть файл Readme, в котором написано в конце, цитирую ... "При поступлении новых данных в клиентской программе проигрывается файл in_sms.wav, если в sms содержится текст, который задается в файле config.txt. " до этого в прежних версиях звуковой файл проигрывался при поступлении любой смс (как тревожной так и не тревожной). также в этом архиве есть конфигурационный файл config.txt, в котором приведен пример этого блока, который вам надо в свой конфигурационный файл добавить и внести в него необходимые вам ключевые слова входящих смс, при наличии которых и будет проигрываться звукойо файл in_sms.wav, наличие которого также необходимо в этой же папке, где и файл client.exe ниже урывок из конфигурационного файла ;*************БЛОК ТРЕВОЖНОГО ТЕКСТА В СМС ДЛЯ ПРОИГРЫВАНИЯ ЗВУКОВОГО ФАЙЛА****************************** ; ; фрагмент текста в новом поступившем смс при наличии которого воспроизводится звуковой файл ; Первую и последнюю строки блока НЕ ТРОГАТЬ!!! ; alarm_text DVERI OKNO KNOPKA ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 END_alarm_text ;****************************************************************************************************** ;*******************MODEM at command for reading sms AT_cmd1 at+cpms="SM" AT_cmd2 at+cpms="ME" ;AT_cmd1 at+cpms=? ;AT_cmd2 at+cpms? ;*********************************************************************************

Evgenий: свето-звуковой извещатель на 12в обязательно нужно подключать через реле или можно просто на О3 и О2 ???

Boby: Evgenий пишет: свето-звуковой извещатель на 12в обязательно нужно подключать через реле или можно просто на О3 и О2 ??? лучше через реле, к тому же выход о3 выдает +4В в своем активном состоянии и напрямую не будет рулить ваш извещатель. для выхода о3 нужно 5В реле.

Evgenий: а О1 и О2 выдают 12в?

Boby: Evgenий пишет: а О1 и О2 выдают 12в? нет. у них активный уровень - это минус (общий). эти выходы типа ОК. в инструкции (и в конфигураторе на закладке БЛОК-СХЕМА) ведь все показано - один конец обмотки реле на выход платы, а второй конец обмотки реле на +

Evgenий: У вас есть реле в продаже? какие рекомендуете использовать?