Форум » GSM сигнализация OKO-0W » Постановка на охрану входом. » Ответить

Постановка на охрану входом.

RainMan: После изменения настроек через шнурок. ОКО перестала ставиться в охрану по 3 зоне. Комманда Status выдает что зона 3 включена, когда подаю на нее минус. А параметр OXR не становится ON. Что может быть не так? По звонку с телефона стоит автоподнятие

Ответов - 6

Boby: RainMan постановка на охрану происходит НЕ уровнем (минус в данном случае), а переходом в минус, а снятие переход "снятие минуса". Вход3 который используется для пост/снятия охраны настроен "НА ИЗМЕНЕНИЕ", а не на уровень. тоесть после выхода из конфигуратора вам надо просто убрать и опять подать минус на вход3 для постановки прибора в охрану. НАЛИЧИЕ МИНУСА на входе3 постановки на охрану НИКАК не показывает состояние системы (в охране или нет) ибо охрана также управляется (кроме входа ) и смс-командой и дтмф-командой и звонками Хозяина. простыми словами, тумблером можно щелкнуть (подать минус на вход3, которого не было до этого) и прибор станет в охрану. Эту охрану можно снять например дтмф-командой (при этом тумблер все также продолжает подавать свой минус на вход3). чтобы потом поставить на охрану опять тумблером, нужно его перещелкнуть (убрать и заново подать минус на вход3 постановки в охрану). когда у вас стоит автоподнятие то пост/снятие охраны можно также производить дтмф-командой *121 пост и *120 снять

RainMan: мне понятно о чем вы говорите. Но при изменение состояния входа по зоне 3 - ничего не происходит. Устройство в охрану не ставится. Если посмотреть отчет - зона 3 меняется с ON на OF при подаче/снятии нуля. Постановка в охрану не происходит, хотя я в конфигураторе поставил 11 галочку. Такое ощущение что зона 3 стала работать как обычная зона, а не как вход для постановки в охрану

RainMan: все разобрался. Надо было поставить в конфигураторе еще 5-ю галочку по 3 зоне. Догадался об этом чисто случайно. Возможно этот нюанс стоило бы отразить в описании по конфигурированию устройства


Boby: RainMan с заводскими настройками напротив входа3 стоят галки и в 5 и в 6 столбце (круглосуточно смотрим за входом и в охране и в не охраны). Если вы чего то снимаете, то снимайте осознанно !!! вверху каждого столбца есть всплывающая краткая подсказка (подведите мышь к сокращению имени столбца). А то вы сняли галку 5 (не зная зачем), а потом догадались, что все-таки надо поставить ее обратно :-) на самом деле их можно и снимать, например снять в 6, будет следующее: по входу вы сможете ТОЛЬКО поставитьв охрану, а снять уже не сможете входом этим (только другими способами:смс,дтмф,звонок). И наоборот, сняв в 5 и поставив только в 6 - вы сможете ТОЛЬКО снимать с охраны по входу (а ставить иным способом). Иногда и такое надо в жизни. Когда вы что-то конфигурите конфигуратором то файл с вашей конфигурацией НАДО присылать - это снизит время поиска причин и мы сможем понимать о чем идет речь. А то получилась ситуация типа "мы что-то выставили, оно не работает, помогите!!!"

Petrovich2: Поставил на зону 3 самую обычную кнопку на замыкание (без фиксации) и пытаюсь устанавливать/снимать ОКО с охраны. При нажатии на кнопку для постановки на охрану включается режим охраны, приходит SMS подтверждения постановки на охрану и короткий отзвон, но сразу за этим проходит цикл снятия с охраны(с SMS и коротким отзвоном), причем на кнопку я повторно не нажимаю. Не подскажете, как настроить ОКО-0W в такой ситуации ? Не хочется менять кнопку на тумблер. Версия прошивки 3.9. Менял длительность фильтра по зоне3 в пределах 100-200 - не помогает, снять галочку "По изменению" для зоны3 конфигуратор не дает.

Boby: Petrovich2 только тумблер. один фронт (переход в минус на входе) - ставит, а второй фронт (переход с минуса в плюс) - снимает. поэтому в конфигураторе вход, котрый используется для пост/снятия охраны, может работать только на изменение (по фронту) и никак по иному.



полная версия страницы