Форум » GSM сигнализация OKO-0W » Помогите умным советом » Ответить

Помогите умным советом

Роман: доброго время суток подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. подключая датчики дойные на разбитие стекла и движения на 5 и 6 зону а ни работают в режиме тревоги пишет в программе АЛАРМ прозвонила провод работает поменяли датчики местами тоже паказует АЛАРМ когда ставим перемычку + зона показывает в программе НОРМА подскажите в чем проблема может быть такое ощущение как будто нету минуса проверили прибором всё есть. с уважением к Вам Роман

Ответов - 6

Boby: Роман входа 5,6 в око-0 реагируют на появление/исчезновение плюса (а не минуса), о чем и показано в схеме-пример в инструкции. через резик с +12В делайте разрыв тревожного шлейфа.

Роман: спасибо

Роман: на одном зоне стоит два датчика и срабатывает сигнализация в мести с сереной толь при пересечении двух датчиков как зделать чтобы срабатывал каждый дачик отдельно находясь на одной зоне????????


Boby: Роман как правило датчики делают разрыв шлейфа при тревоге, поэтому, если вы хотите два и более поцепить на один вход око., то разрывающиеся контакты датчиков соединяют ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО друг с другом. при обрыве любого из них будет общий разрыв шлейфа и произойдет тревожное оповещение

Роман: Напишите пожалуйста как правильно соединять последовательно датчики. я зделал таким образом, подключил дачик к сигнализации от этого датчика припаял провода и протянул ешё кодному датчику и припересечение двух дачиков срабатывает стревога . Как нужно правильно последовательно подсоединять на один выход два датчика ?

Boby: Роман питание (если им надо) датчиков подсоединяется паралельно, тоесть провод +12В необходимо подвести к КАЖДОМУ датчику на его клемму "+12", а провод -12В - на клемму "-12" КАЖДОГО датчика. далее с тревожными контактами датчиков: а) для условности назвем их "Реле1" и "Реле2" (или левый и правый) в каждом датчике б) контакт "Реле1" первого датчика соединяем с минусом (-12В) в) контакт "Реле2" первого датчика соединяем с контактом "Реле1" второго датчика г) контакт "Реле2" второго датчика соединяем с контактом "Реле1" третьего датчика ..... и т.д. я) контакт "Реле2" последнего датчика соединяем со входом дозвонщика. мы соединили тревожные контакты ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - при обрыве любого из них произойдет обрыв всего шлейфа, о чем и сообщит дозвонщик