Форум » GSM сигнализация OKO-0W » Ложные сработки » Ответить

Ложные сработки

Leroy: При отключении 220В,приходит смска ложной тревоги зон где стоят датчики объема,(напр. ЗОНА1,ЗОНА2 или ЗОНА1),а СМСки про то что отсутствует 220В нет! и про то что восстановлено питание тоже нет! Как это понять? ПО 2.9

Ответов - 10

Boby: Leroy там есть регулируемый порог по зоне8 - внешнее питание. вопрос: как питается система (око и внешние датчики), какой файл конфигурации око?

Leroy: Конфигурация ПО - 2.9 система питается от БП 1.1вт , т.е подключено питание датчиков и питание око на колодке БП

Boby: Leroy 1) номинальное напряжение 12В и ток потребления согласно ТХ око-0, тоесть 12*0.5=6Вт, если БП слабее, то будет проседание и ненормальная работа. Вы пишете, что у вас БП 1.1Вт (при 12В это максимальное потребление 100мА - маловато). 2) если пропадает 220 (тоесть и напряжение от БП тоже пропадает), то мне не понятно откуда питается око-0? Как оно у вас вообще может сделать оповещения при отсутсвии питания? 3) если вы его конфигуратором конфигурите, то вышлите файл с настройками на support@oko.tm - глянем настройки, чтобы можно было дать ответ.


Leroy: сори БП 1.1А

Boby: Leroy а без 220 как же око-о у вас работает?

Leroy: око работает от ББП - 1.1А т.е есть ак. батарея

Boby: Leroy вот теперь вроде бы понятная картина 1) обычно датчики (движения и т.д.) при пропадании питания делают разрыв цепи контрольного шлейфа(это то что вы назвали ложное срабатывание), поэтому делайте им питание как для око-0 (тоесть при пропадании 220 чтобы было питание и на око и на датчиках. контролировать пропадание/появление 220В можно одним из способов: 1) используя зону6 (с заводскими установками она мониторится только в охране и оповещение на изменение уровня. Порог у нее заводской +3В), подав туда напряжение выше +3В от любого дешевого сетевого бп или с платы-подзарядки (контроль наличия 220В). в охране будут приходить смс типа ADC input - OK (появилось 220) или ADC input - NO (исчезло 220в). Текст это сообщения можно менять через конфигуратор. 2) используя зону8 (внешнее питание). С заводскими настройками порог стоит около 13В, и она 24часовая, тоесть при переходе ниже 13В (когда пропадает 220 и питаемся от акума около 12.5В) будет оповещение Хозяину-1 EXT.POWER - NO, а при переходе выше 13В (появляется 220В и идет подзаряд акума) будет обратное оповещение. Этот порог регулируется через конфигуратор, в котором на последеней правой закладке также видно какое напряжение видит око-0, тоесть при выключенном и при включенном 220В посмотрите эти значения и порог выставтье где-то на средине. Если есть шнур програмирования (или по модемному соединению), можете залить последнюю версию ПО 3_2 http://oko.plys.kiev.ua/oko-0w.htm

Leroy: Спасибо за помощь! Проблема оказалась в датчике движения GSN 701, при выключении 220в,срабатывал датчик.

Boby: Leroy питать его надо, иначе у них разрыв шлейфа - все верно илогично

Leroy: поменял плату датчика и все прошло , дело было в датчике ,а не в способе подключения