око 1 в завис

влодко: Доброго дня око 1 в (з акумулятором) під час конфігурування завис при записі налаштувань в прилад. При наступних підключеннях стан зв'язку в програмі блимає два рази але дані не зчитуються. верс конфігуратора 5,7 , ПО1в5.7. Акумулятор в порядку, напруга на АБ без зовн живл 3,6в, з зовн 4,2в. На запит смс статус не відповідає, натомість вислав дані про стан рахунку.

Ответов - 11

Boby: влодко якщо напруга на внутрішньому акумі з зовнішним живленнням 4.2, а коли вимикаете зовнішнє живлення, то вона досить швидко падае до 3.6, то ваш акум ТОЧНО НЕ В ПОРЯДКУ!!! він вже не бере заряд на себе. кнопкою скиньне все в заводскі значення, потім можете спробувати конфігуратором. гадаю, варто його до нас на модернізацію по видаленню внутрішнього акума.

влодко: Вітаю. Встановив новий акумулятор. Кнопкою скинув налаштування. При підключенні пк до око один раз проблимує поле "стан зв'язку", після чого при натисканні на кнопки зчитування чи запис інф. вони (кнопки )запис, зчитування, встанов годин, стають сірими , і прилад ні на що не реагує не реагує .

Boby: влодко підеданйтесь конфігуратором знову і нічого не натискайте, подивіть буде регулярно блимати поле "стан звязку" (почекайте пару хвилин, при цьому горять обидва світодиоди), чи тільки один раз після подачі живлення. якщо останне (тобто один раз блимнув, а потім через тайм-аут прилад вийшов з конфигуратора та обідва свтодіоди потухли), то е обрив між ТХ проца і РХ кабеля - це може бути як в приладі так і в шнурці. якщо ж стан звязку стабільний, але зчитування не виходить, то тоді навіть не знаю. напевно до нас треба буде його.


влодко: Тестами і спробами з'ясувалось , що пк підєднюється до око, але в процесі підключення потрібно вимкнути зовнішнє живлення. ТОді нормальо зчитується і записується інформація з око. Якщо ж вже при під'єднаному (програма конфігуратор з'єднана з приладом стан звязку блимає) до ПК око1в , подати зовнішнє живлення зв'язок втрачається, діоди тухнуть і починають блимати одночасно з певною частотою. Я записав і перевірив запис відбулась, тільки залишається перевірити саму працездатність приладу на дозвон.

влодко: Ще одна проблемка , прилад не відсилає смс , але дзвонить. Пробував перезалити софт на нього теж не вдалось. Чи є там якесь програмне скидання чи якась подібна кнопка??? Дякую.

Boby: влодко смс-сповыщення з початковими налаштування вимкнено, якщо воно потрибне, то його треба ввимкнути, наприклад конфигуратором.

влодко: Прилад не відповідає на смс типу статус, систем, і т. д. ??

Boby: влодко можливі варіанти 1) смс не доставляеться на прилад. він в мережі? ви актвивівували в себе на телефоні звіт про доставку? смс досталяються на прилад (не путати відправку з доставкою - це різні речі!!!!) ? 2) невірний секретний код в смс-команді - значення початкове 3k 3) невірна смс-команда (всього 8 латинських символів повиино будти в смс) 4) можливо ви сконфигурували - виконувати смс-команди тільки від номера Господар-1, а відсилаете його з іншого номера. 5) баланс сім-ки приладу не дозволяе відправити смс можете скинути кнопкою всі налаштування приладу впочаткові значенняу, дати мені номер сім-ки приладу в ЛС. я спробую себе прописати Господарем-1 и дати команду Status3k - подивлюся що вийде.

влодко: Вітаю. Питання смс вирішилось відсиланням смс он з мобільного, хоча в конфігураторі вони всюди активовані. Дякую за підказки. Але потрібно ще одна. Чи можна через смс змінити тип умови спрацювання в зоні (обрив нуля, появл нуля...)??? Дякую.

Boby: влодко так. цитую інструкцію ... CfgXYnmk - где XY – ПИН-код, команда конфигурирование условий срабатывания и длительности звонка оповещения охранных зон, n – 1,2…7,8 номер зоны и «Тревожная кнопка», m – 0 или 1 –исчезновение или появление нуля соответствующей зоны, k – 0 или 1 – короткий или длинный звонок оповещения при срабатывании соответствующей зоны. PullXYnm - где XY – ПИН-код, n – 3 или 7 - номер зоны, m – 0 или 1 – «подтяжка» в ноль или «подтяжка» в плюс соответствующей зоны. Зона3 («Постановка на охрану») и зона7 («Зажигание») могут реагировать и на ноль (появление или исчезновение) и на плюс (появление или исчезновение). Остальные входа аппаратно «подтянуты» в плюс - реагируют только на ноль (появление или исчезновение). ConfigXY - где XY – ПИН-код. Запрос о конфигурации условий срабатывания и длительности звонка оповещения охранных зон, а также внутренних «подтяжек».

влодко: Дякую))



полная версия страницы