Подбор системы

e_v_g_e_n: День добрый. Подскажи, стоит следующая задача. Удаленные контроль за объектами, а именно учет времени работы электромотора. Я вижу это так GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ OKO-S+реле управления 220/220 вольт+ смс мониторинг (пк). Вопрос: возможно ли получить данные на пк и определить время включения и отключения? в каком формате сохраняются данные на пк? нужен ли ИБП для данной системы или хватит просто трансформатора 220/12вольт?

Ответов - 9

Boby: e_v_g_e_n в приборе есть вход-1 - на него и будете подавать сигнал при включении/выключении вашего мотора (например с помощью коммутационных контактов реле, которое срабатывает от того же питания мотора). выключите задержку по этому входу и переведете прибор в режим охрана. прибор будет присылать смс типа DATCHIK NORMA и DATCHIK TREVOGA анализировать время работы мотора можно по времени прихода смс на ПК и будете сами заниматься математикой, експортнув данные в ексель и там подсчитывать, то что вам надо. краткое описание при использовании смс-монитора вот тут http://oko.plys.kiev.ua/sms_monitoring.htm намного дешевле вам будет вести мониторинг, сбрасывая данные через гпрс на веб-сервер, например шаровый http://oko.ho.ua/table_oko.php или можете подобный сами развернуть у себя или можете пойти на платный s1.oko.tm ББП+резервный акум прийдется использовать. каким образом включается/выключатся мотор ? и я не понял зачем нужно "реле управления 220/220 вольт" ?

doka: Здравствуйте! У меня вопрос по датчику движения и разбития стекла SPRG-2N. В его инструкции указано,что звуковой датчик срабатывает при "ударе+звуке разбитого стекла". Можно ли настройку звукового датчика оставить только на "удар", т.е. перемычку JP-2 поставить не посредине, а в левое положение "SHOK" при этом светодиод будет постоянно гореть?

Boby: doka согласно инструкции к датчику (раздел Настройка аудиоканала) http://oko.plys.kiev.ua/montag/SWAN_PGB.pdf рабочее положение перемычки этого разъема ИМЕННО ПОСРЕДИНЕ, остальные положения используются только при настройке/тестировании датчика, о чем и сигнализирует светодиод, что и написано в инструкции. все другие положения для обычной работы, НЕ рекомендованные производителем этого датчика, вы можете использовать только на ваше личное усмотрение.


e_v_g_e_n: Boby пишет: каким образом включается/выключатся мотор ? и я не понял зачем нужно "реле управления 220/220 вольт" ? Мотор включаеться тумблером (механически, рабочим). Насчет реле может я и не прав, но я вижу вот такую схему: Вот из этих соображений я и взял реле на 220 вольт переменного тока. Если есть другие варианты буду только рад. А шаровый сервер может скинуть мне это все дело в ексель. и еще при срабатывании тревоги (т.е. вклучения двигателя) система отправит одну смс или несколько и в каком формате будут отправляться данные на сервер (смс гпрс)? какой тариф подобрать от чего отталкиваться?

Boby: e_v_g_e_n блок-схема нормальная. то есть ваше реле на 220В и будет замыкать/размыкать вход1 прибора. при использовании смс будет отсылаться одна смс при подаче минуса на входе-1 и одна при обрыве. то есть если рабочий включил двигатель, а потом выключил, то в итоге прийдет две смс - одна в момент включения и другая в момент отключения (при условии нормальной доставки смс оператором на ваш модем или телефон). стоимость одной смс например у оператора КС предоплаченный сервис - это 42 копейки. я бы пошел по пути использования веб-сервера - и дешевле и модем не нужен и не нужно постоянно включенного ПК, куда подсоединяется модем. цена отправки пакета на веб-сервер через GPRS на том же КС предоплаченный сервис обходится около 1 коп. можете и свой сервер развернуть при желании. в качестве примера как это будет выглядеть в живую я взял прибор, настроил его на сервер oko.ho.ua повыключал смс оповещение и звонки оповещения, выключил задержку на сработку по входу-1, поставил прибор в охрану и на вход-1 подавал и убирал минус . вот так выглядят поступившие данные http://oko.ho.ua/table_oko.php?device=UD012207000294691&points=20&ref_sec=60&z1=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E01&z2=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E02&z3=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E03&z4=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E04&z5=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E05&z6=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E06&z7=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E07&z8=%CF%F0%EE%E2%EE%E4.+%C7%EE%ED%E08 табличные данные можно скопировать и вставить в ексель для дальнейшей обработки - столбец "время сервера" показывает когда происходило событие в столбце Событие: "Переход в состояние НАРУШЕНО проводной зоны-1" и "Переход в состояние НОРМА проводной зоны-1" вам решать каким образом это все организовать (смс или гпрс)

e_v_g_e_n: Boby Спасибо огромное за помощь, теперь все вроде на своих местах ( у меня в голове)). Я не помню когда купил систему око економ но так руки и не дошли, теперь проверю всю схему в действии и потом размножу на 5-6 устройств. Хотел спросить у Вас в продаже есть коробочки для монтажа системы OKO-S на дин рейку. Теперь думаю как все смонтировать компактно и красиво))

Boby: e_v_g_e_n на дин-рейку не получится - есть корпус с ББП20 и местом под акум 1.2Ач емкостью, а на стойках плату око-с можно. http://oko.plys.kiev.ua/other_equipment.htm позиция "OKO-BOX Корпус (белого цвета) с бесперебойным источником питания, местом для установки ОКО-U и аккумулятора 1,2АЧ (OKO-U и аккумулятор в комплект не входят)" с старым прибором око-е есть свои ньюансы - он передает данные на веб-сервер только на IP-адресс, а на доменное имя - нет. также в настройках через конфигуратор надо установить вход-1 круглосуточным и оповещение по изменению состояния входа. а по форм-фактору он разарбатывался под дин-реечный корпус в свое время.

e_v_g_e_n: Boby Моя задача проста вести контроль работы двигатели (и соответственно рабочих). Есть ряд вопросов: 1. Для моей цели система OKO-S подходит по всем параметрам? (передача данных будет идти на веб-сервер платный. необходимо максимально простая и не требующая вмешивания система, с дальнейшей обработкой данных в екселе и ил асексе.) 2.Как себе ведет система после отключении питания (сел аккумулятор) требует ли она повторной поставки на охрану? на сколько хватит АКБ? 3.если по каким либо причинам OKO-S не может отправить данные на сервер они считаются утерянными или аккумулируются и после передаются? 4.И каким образом можно заказать и получить один комплект: корпус(какие его размеры?)+ аккумулятор +OKO-S+ место на веб-сервере?

Boby: e_v_g_e_n 1. для контроля вкл/выкл двигателя достаточно одного входа для контроля, то есть око-с подходит. в вашем случае просто и дешево использовать бесплатный сервер http://oko.ho.ua/table_oko.php куда в поле номер устройства введете ваш номер вашего устройства, зададите глубину выборки (количество последних записей в базе), и руками скопируйте и вставьте таблицу в ексель для дальнейшей обработки. я об этом писал выше - попробуйте сами все проделать, может так вам не подходит, тогда дальше можно не читать. 2. при полном обесточивании и потом включении систему находится в том же состоянии как и перед выключением (то есть будет в охране в вашем случае) - ведется запись состояния при его изменении в энергонезависимой памяти прибора. АКБ емкостью 1.2Ач в случае отсутствия передачи данных на сервер хватит приблизительно на 1200мАч/30мА=40 часов. если ведется передача данных (то есть для мотора есть 220В, а для прибора его нет), то естественно что на меньше - зависти от частоты вкл/выкл двигателя. думаю на сутки должно. прибор на сервер также будет передавать события по вкл/выкл 220В и разряде акума. 3. внутри памяти ОЗУ прибора организован FIFO буфер на 8 последних событий (в вашем случае последние 4 вкл/выкл двигателя). то есть если нет сервиса гпрс или покрытия гсм или сервер недоступен или нет денег на сим-ке, то будет аккумуляция 8 последних событий с последующим сбросом их на сервер при восстановлении связи с ним. если прибор обесточить полностью, то эти данные пропадают. 4. http://oko.plys.kiev.ua/contacts.htm размер бокса около 14х20х6 см, аккумуляторов у на по моему нет, но вам надо будет спросить, может и есть По вопросам приобретения: +38-044-331-68-74 sale@oko.tm 445-573-401 в вашем случае не вижу большого смысла использовать платный веб-сервер s1.oko.tm к тому же там по-моему до конца не сделан експорт данных в ексель. использование бесплатного - хватит с головой. но если захотите все-таки перейти на платный, то По всем вопросам о WEB-сервисе: +38-066-355-62-11 sale@oko.tm 445-573-401