Форум » GSM сигнализация OKO-U » Ложное срабатывание зон через раширитель Cross » Ответить

Ложное срабатывание зон через раширитель Cross

Boris: Добрый день! Сигнализация OKO-U версия инсталятор 2.0, стоит расширитель входов Cross Уже два раза была самопроизвольная снятие и постановка с охраны (сразу SMS снятия и через 10сек постановка) по входу №8, а вчера ложно сработала зона №4 (на ней висят пож.датчики через реле), тоже сработка и сразу все OK. Сейчас доступа к сигнализации нет (находится за городом), поэтому пока пытаюсь логически понять в чем проблема. Поскольку 4 и 8 зоны обьединены в расширителе, то явно проблема не внешняя, а внутреняя. Возникла мысль что проблема в контакте между блоком сигнализации и расширителем, но тогда срабатывали бы эти два входа одновременно, т.к. вход 4 мониторится всегда (и при выкл. охране), а срабатывают они отдельно и в разные дни. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, отзовитесь пожалуйста. Платы куплены 1.5 месяца назад, поэтому если проблема в них, пока не поздно буду менять. Спасибо за ответ!

Ответов - 7

Boby: Boris вероятней всего это связано с разбросом сопротивления резисторов на плате расширителя зон, длиной/сечением проводов к датчику/клавиатуре. плата око-и ориентируется на напряжение на своем входе, и в зависимости от того, в какой диапазон оно попадает, определет состояние двух зон, которые физически на одном входе. померяйте относитеьно минуса напряжение на самой плате око-и на клемме входа-4 (туда подоходят зоны и 4 и 8), когда обе зоны в разрыве, когда одна из них на минусе, когда вторая на минусе и когда обе на минусе. для платы око-и важно, чтобы: когда обе зоны в разрыве, то напряжение должно быть выше 2.5В, когда зона-8 на минусе, а зона-4 в обрыве, то тогда напряжение должно быть между 2.5В и 1.8В, когда зона-4 на минусе, а зона-8 в обрыве, то тогда между 1.8В и 1.4В когда обе зоны на минусе, то тогда ниже 1.4В. какие у вас значения получаются? если рядом возле значений перехода состония (1.4, 1.8, 2.5), то тогда сделайте замеры, замыкая/размыкая зоны непостредственно на плате расширителя зон, дабы исключить длину/сечения и наводки на шлейфы, идущие к клаве и датчику. Если они будут в норме, то по всей вероятности длина/сечение, наводки на шлейф на грани сработки входа (у него входное сопротивление порядка 10 КОм). как вариант также можно "поменять" местами эту пару зон-4,8 на иную, перебросить, кажем на зону-3,7, а те на их место. также проверить напряжение. для проверки в рабочем режиме после рокировки зон, надо будет поменять местами и их настройки через конфигуратор.

Boris: Спасибо за ответ, как доберусь до сигнализации, буду пробовать, делать замеры. Тоже думал перекинуть для эксперимента на другой вход, там свободные 5,6,7. Длина шлейфа вряд-ли влияет, обе зоны идут через обычное реле, которые установлены в одной коробке с платой: постановка на охрану реализована через радио-модуль (там простая релюшка стоит), а шлейф пож. датчиков идет через обычное реле, которое просто замыкает, размыкает линию 8, потерь ни там, ни там не должно быть. Будем экспериментировать... Еще возник вопрос: для контроля 4 и 8 зоны, минус надо брать именно с контактов между D7 и D8 (для 8ой зоны), и между D3 и D4 (для 4ой зоны), (на рис. схемы подключения Cross) или с любого места? Я просто точно не помню на какой минус я замкнул контроль этих зон.

Boby: Boris плата око-и меряет напряжение на своем входе отностительно своего минуса. меряйте относительно минусовой клеммы платы око-и, которая находится между клеммами входов (и1....и4) и выходов (о1...о3). похоже либо на разброс резисторов по зоне4,8 на плате кросс, и на грани срабатывания, но замеры напряжения датут более правильный ответ.


Boris: Сегодня три раза сработала 8 зона и 1 раз 4.... Попасть на обьект пока, к сожалению, не могу. Вопрос такой: хочу через конфиг файл отключить эти две зоны (флажок в колонке "главный включатель входа"), с зоной 4 (линия пож. датчиков) все понятно- выключится мониторинг и тревоги не будет, а что с зоной 8 (постановка на охрану)- при выключении контроля охрана снимется или останется включеной, но при сработке не будут приходить SMS, и что делать, когда хозяева приедут на обьект, им снимать с охраны или она будет уже снятой? Спасибо за ответ!

Boby: Boris при выключении мониторинга зон прибор просто НЕ будет реагировать на их состояние (изменнение состояния). никаких иных дейтсвий (например постановка или снятие охраны) при выключении мониторинга зоны не будет. удаленно мониториг зон можно снять с помощью дтмф-команд Управление с помощью DTMF-команд (тональный набор): ... *9MZ где M: 1,2,3,4,5,6,7,8 - номер входа (зоны), Z: 0,9 - выкл/вкл мониторинг зоны когда хозяива приедут, то снять клавиатурой они не смогут, так как мониторинг зоны-8 будет выключен. но постановка/снятие охарны также делается и через дтмф-команды *121 постановка на охрану *120 снятие с охраны если модемом или кабелем будете через конфигуратор менять настройки, то охрана снимется, но ее легко поставить вручную тем же конфигуратором на закладке "CSD соединение" путем кликания в столбце Управление в строке Охрана

Boris: Спасибо! Я и забыл о DTMF командах, ими все проще будет.

Boby: Boris также и по смс-команде можно сделать, например, с кодом смс-управления по умолчанию (3k) OXR-on3k поставить в охрану. OXR-of3k снять с охраны.