Форум » GSM сигнализация OKO-S » Запись и удаление телефонных номеров » Ответить

Запись и удаление телефонных номеров

ivanfrd: 123411+380671111111,12+380672222222,13+380673333333 - в память прибора запишутся номера телефонов Хозяев-1,-2,-3. звонит только на первый номер. 1234 11. на 12. 13. не звонит что не так делаю?

Ответов - 80, стр: 1 2 3 4 5 6 All

Boby: ivanfrd как вы определяете, что хозяин2 и хозяин3 не прописались? что прибор после прописи дает в ответ на смс 123409 ?

ivanfrd: есть звонок хозяин 1 . на 2 и 3 нет. смс отключен.попробую.

Boby: iivanfrd пишет: есть звонок хозяин 1 . на 2 и 3 нет. смс отключен.попробую вы поставили в охрану и сделали далее нарушение входа1. верно? идет голосовой вызов на хозяина-1, что вы дальше делаете? не выключены ли звонки на другие номера? приведите тут полностью ответ на смс запрос 123409


ivanfrd: ответ смс получил. номера прописаны а звонка нет.

Boby: ivanfrd пишет: ответ смс получил. номера прописаны а звонка нет. ПРИВЕДИТЕ ТУТ ПОЛНОСТЬЮ ТЕКСТ СМС

ivanfrd: 1234 1;+38хххххххх 2;+38хххххххх 3;+38хххххххх S000 C111 A111 6000

ivanfrd: прошу прощения. приятно работать с толковыми людьми. там закончилиь деньги. пополнили счет и все пошло. не понятно почему только на 1 немер звонки. спасибо модератору. разбираюсь с новой око с.

Boby: ivanfrd когда я прошу привести полностью текст смс, то на то есть весомые причины. например бывает, что пользователи, которые пропускают в коде страны цифру, например +3067... вместо +38067.... или вот так пишут +30867... и прибор звонит в чужие страны, а не к своим, если номер за рубежом существует и подымают трубку, то исчезают деньги на сим-ке по якобы "непонятным" причинам. то есть типовая ошибка в таких случаях (прописал номера, а оно не работает) - это ошибка в номере.

ivanfrd: все верно. просто я не подумал что быстро так деньги закончатся пока мы испытывали.а смс пришла по запросу хотя была отключена. Отличная звонилка. не выходя и не выезжая на объект можно управлять многими функциями. а что зачит в смс S000 C111 A111 6000

Boby: ivanfrd пишет: а смс пришла по запросу хотя была отключена у вас отключено смс-оповещение при сработке/восстановлении входа. а вы сделали принудительный запрос - вот и пришла. а что зачит в смс S000 C111 A111 6000 у вас есть инструкция к прибору - там все написано, цитирую ... Пример ответа на sms-запрос 123409 (настройки прибора) 1234 секретный код sms-управления, меняется с помощью sms 123433CODE 1:+380671111111 телефон Хозяин-1, меняется с помощью sms 123411PHONE, стирается 123421 2:+380672222222 телефон Хозяин-2, меняется с помощью sms 123412PHONE, стирается 123422 3:+380673333333 телефон Хозяин-3, меняется с помощью sms 123413PHONE, стирается 123423 S:110 включено sms-оповещение на Хозяина-1,-2, меняется с помощью sms 123430CONFIG С:011 включено оповещение звонком на Хозяина-2,-3, меняется с помощью sms 123431CONFIG A:100 включено автоподнятие трубки для Хозяина-1, меняется с помощью sms 123432CONFIG 35100 первая цифра - задержка постановки на охрану входом-2 (30 сек), вторая цифра - задержка тревоги на вход-1 (50 сек), меняются с помощью sms 123436N и 123437N. Третья цифра - режим работы входа2 (устанавливается с помощью sms 123478N). Четвертая цифра – вкл (1) или выкл (0) sms-оповещение на Хозяина-1 при пост/снятии охраны (123479N)

ivanfrd: здравствуйте. снова проблема это второй прибор. при нарушении входа 1 срабатывает сигнализация сирена и идет голосовой вызов на хозяина-1 на хозяин 2.3 звонки не идут. задержка на вход 0 сек. может хозяин 1 дает отбой и на 2.3 не звонит? вот смс отчет подскажите что не так делаю. 1; +38097ХХХХХХХ 2; +38097ХХХХХХ 3; +38097ХХХ S;000 C;111 A;000 6000 деньги на счету есть 41 грн.

Boby: ivanfrd хозяин-1 я так понимаю автоматом прописан по первому входящему звонку при заводских настройках. а хозяина-2 и 3 прописать можно только через смс-команду. вы в смс о настройках проверили номера Хозяев2и3? они те что надо? есть префикс +380?

ivanfrd: 09 пришла смс все верно прописано +380. хозяин 1.2.3 введены с помощю смс. постановкой смс 1234 01 на охрану при нарушенном вх-1 идут звонки на хозаин 1.2.3. сирена не работает. тихий дозвон ставим на охрану тумблером вход 2 минус с задержкой 60 сек. датчики замкнуты. нарушаем вход 1 идет срабатывание сирены и звонок только хозяин 1.

ivanfrd: в инструкции написано; 123436N установить задержку постановки на охрану входом-3 это ошибка вх-3 может вход-2 ?

ivanfrd: сброс на заводские настройки с новыми настройками результата не дала. а получается вот такая ситуация подаем минус на вх-2. задержка 60 сек. нарушаем вх-1 срабатывает сирена звонок только на хозяин 1. постановкой смс 1234 01 на охрану при нарушенном вх-1 идут звонки на хозаин 1.2.3. сирена не работает. тихий дозвон. что не так делаю? подскажите . вот смс отчет подскажите что не так делаю. 1; +38097ХХХХХХХ 2; +38097ХХХХХХ 3; +38097ХХХ S;000 C;111 A;000 6000 деньги на счету есть 41 грн.

ivanfrd: жду ответа. хозяин магазина возмущается. звонит только на хоз.1. было заявлено на 3 номера. вот смс отчет подскажите что не так делаю. 1; +38097ХХХХХХХ 2; +38097ХХХХХХ 3; +38097ХХХ S;000 C;111 A;000 6000 деньги на счету есть 41 грн.

Boby: ivanfrd пишет: жду ответа. хозяин магазина возмущается. звонит только на хоз.1. было заявлено на 3 номера. похоже на то, что с данными настройками есть баг в прошивке. будем разбираться более детально и в ближайшее время устраним этот баг. надо будет номер сим-ки вашего прибора - зальем дистанционно обновления прошивки с коррекцией данной проблемы

Boby: ivanfrd пишет: в инструкции написано; 123436N установить задержку постановки на охрану входом-3 это ошибка вх-3 может вход-2 ? да. конечно же это ошибка в инструкции

ivanfrd: сегодня в 5.03 сработала на кошку забыли в магазине. звонила на все 3 номера. утром в 8.00 открыли звонит на хозяин 1и +сирена. может установка 24.00-6.00? не могу понять.

ivanfrd: (инструкция) Если во время постановки на охрану было нарушение входа-1, то происходит разово тихий цикл тревожного оповещения. ----- это с задержкой на охрану или без задержки? у меня стоит задержка на охрану 1234 366 при выходе явно будет нарушение входа-1 датчиком движения + геркон вх.двери. 60 сек. проходит нарушаем вх-1---срабатывает сирена и 1 звонок хозяин 1. я свой телефон поставил №-3 для контроля. так вот в 5.03 почему-то сработали все 3 звонка. а в 8 утра только сирена и 1 звонок хозяин 1.

ivanfrd: надо будет номер сим-ки вашего прибора - зальем дистанционно обновления прошивки с коррекцией данной проблемы куда номер сим карты?

Boby: ivanfrd многократные тестирования у нас данной прошивки не привели к выявления подобного бага, как у вас. нарушаем вход1 в режиме охрана и получаем звонки на три номера. тут либо мы в каких-то мелочах не можем повторить вашу ситуацию, то ли есть аппаратная проблема в ваших екземплярах око-с. дайте в ЛС или на мыло ваш контактный телефон - будем разбираться во всех ньюансах, дабы воссоздать данную ситуацию и подловить подобный баг.

ivanfrd: (инструкция) ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРИБОРА . Если во время постановки на охрану было нарушение входа-1, то происходит разово тихий цикл тревожного оповещения (и далее следует дописать звонок только хозяин 1 без сирены) тогда не будет у клиента вопроса почему не звонит на все 3 номера. особую благодарность Виталику. за выдержку и за то что уделил внимание. тему закрываю. отличный прибор. спасибо разработчикам и всем участникам всех с праздником!

владимир: здравствуйте, месяц назад купил ОКО-S снял блокировку карты СИМ собрал и подключил как положено. с 3 телефонных номеров сделали звонки по очереди на устройство, при первой проверке (разрыв по входу 1) мне 1 хозяину пришёл звонок, 2 хозяину СМС и всё. третьему хозяину ничего не пришло. судя по всему заводская версия прошивки по звонкам и СМС не соответствует инструкции (видно выключен абон.3 и остальное вперемешку). оставил устройство на объекте с решением перепрограммировать его дистанционно. через 2 дня абонент №2 решил поставить задержку на 10 сек и за одно проверить баланс, прибор не отвечал. в выходные я приехал проверил, питание и светодиод горит, вынул симку вставил в телефон на симке нет ни одного номера! я ввел заново 3 номера с помощью телефона вставил в прибор, удлинил провод на антене, разомкнул датчик по входу 1 и снова 1 абоненту звонок, 2абон. СМС, третьему ничего. после этого я попробовал и отослал 123430111 и 123431111 что бы включить все рассылки на все номера. при повторной проверке при размыкании входа 1 звонки и СМС пошли на абон. 1 и 3. мне абоненту №2 ничего нет. в симке я стою в средине списка. при отправке мною СМС 123409 ответа нет но при проверке (обратный звонок)123407 звонок с прибора мне приходит. --------- с 3 хозяина отправили запрос123409 пришёл ответ: 1234 1: мой номер 2: и 3: очерёдность как было при первом включении прибора S:111 C:111 A:111 3100 Я просмотрел настройки идеальные, почему тогда мне не звонит?

Boby: владимир 1. НИГДЕ в инструкции к заводской прошивки 1s0 прибора oko-s НЕ написано, что "что-то" необходимо заносить на СИМ-карту. поэтому "что" вы заносили на СИМ-ку и "зачем" известно только Богу ... 2. если, по вашему утверждению, номер Хозяина-2 в обратной смс с настройками прописан верно и тот факт что на запрос 123409 другому пользователю приходит смс-ответ, а вам нет, то просто пробуйте вставить сим-ку с прибора в обычный мобильный телефон и отослать с него любую смс ИМЕННО НА ТОТ НОМЕР, КОТОРЫЙ В ОТВЕТНОЙ СМС НА ПОЗИЦИИ ХОЗЯИН-2. пришла вам смс? если нет, то все вопросы к оператору. подобные глюки (не ходят смс) ранее встречались, когда покупаешь новую сим-ку МТС. иных здравых объяснений у меня нет

владимир: симка действительно МТС. сегодня проверю.

Boby: владимир можно также ради эксперимента поменять местами номера в позициях хозяин-2 и хозяин-1. если опять не будет идти смс на ТОТ ЖЕ НОМЕР (теперь он будет на позиции хозяин-1), а на номер в позиции хозяин-2 идет, то точно надо брать сим-ку и пробовать с мобильника.

владимир: здравствуйте. симку МТС мне заменили но прибор работает всё равно как попало. в городе после замены СИМкарты я его опробывал, вроде нормально ( на запрос 123409 ответил всё правильно, звонки и СМС на 3 номера включены) но при установке на обьекте он при нарушении по входу 1 давал задержку в отправлении СМС в 30-45 минут, звонки то же не всегда проходили. в итоге при 2 проверках на размыкание закончились деньги на счету (8 гн.), я пополнил на 11грн. закрыл дом и уехал. через 2 часа начали потоком приходить СМС "тревога" штук 5 пока не закончились деньги, через 2 дня я внес маленькую сумму на счёт что бы проверить прибор и тут же получил 2 СМС "тревога". при проверке обьекта проникновения не было. у меня вопрос: если датчик был разомкнут 1 час при включённой охране, прибор посылает 1 сигнал на каждый номер или несколько через интервалы времени? похоже на то что за то время когда я монтировал и проверял прибор он "назапоминал" кучу команд Тревога и теперь при каждом пополнении счёта отправляет мне СМС.

Boby: владимир если были сработки, то прибор будет регулярно пытаться отправить смс пока не получит ответ ОК от оператора об отправке смс. до 8 событий хранится в оперативной памяти и если у вас не было денег, а потом появились, то он отправит смс с этими событиями даже через год. если сделать рестарт прибора, то буфер очищается. в таком состоянии, когда прибор регулярно пытается отправить то ,что он должен отрпавить, к нему тяжело дозвониться. уровень сигнала на объекте какой? сколько раз периодически моргает внутренний светодиод?

владимир: периодичность мигания светодиода 5-7 секунд. а как сделать рестарт прибора? в инструкции этого нет. и дайте пожалуйста совет как проверить на срабатывание (проникновение), к стати а с какой периодичностью прибор по кругу посылает сигналы и звонки? например (после после оповещения 3 хозяина сразу или с каким нибудь интервалом снова посылает на 1 хоз.)?

Boby: владимир в око-с дистанционно сделать рестарт прибора нет возможности (нет ни дтмф, ни смс команды). если вы хотите, что из памяти пропали неотправленные события через смс, то вариант 1 можно стереть всех хозяев 123421,22,23 после чего прибор ,увидев, что нет номеров на оправку смс уберет из памяти эти задачи. потом можно опять прописать себя как хозяина либо звонком, либо смс. вариант2 перевести прибор в загрузочную область 123439 а потом позвонить с любого номера, прибор снимет трубку в ожидании модема, вы кладете трубку и прибор по тайм-ауту делает рестарт при сработке прибор делает ТОЛЬКО по одной попытке позвонить на каждый номер из трех ячеек, а смс будет пытаться отправить пока не получит утвердительный ответ ОК от оператора. то есть когда произошла тревога, то попытается один раз позвонить на хозяина-1, потом ему попытается отпрваить смс и т.д. после третьего уже НЕ будет звонков на 1,2,3-го, но попытки им отправить смс будут регулярные. даже если вы снимете с охраны прибор, то все события сотрутся, КРОМЕ хозяина-1, то есть на хозяина-1 все равно прибор будет и дальше пытаться отправить, то что он хотел сказать. когда в ячейках памяти нет прописанных номеров, то все события стираются (не кому звонить и не кому отправлять смс).

владимир: скажите пожалуйста, удлинить антенну можно просто припаяв к выходящему проводку кусок медного провода или у вас на фирме нужно приобретать спец. антенну?

m_p_p: владимир Нужна специальная выносная антенна GSM 900/1800 http://oko.plys.kiev.ua/other_equipment.php

Boby: владимир пишет: удлинить антенну можно просто припаяв к выходящему проводку кусок медного провода или у вас на фирме нужно приобретать спец. антенну? для выноса антенны в место с хорошим покрытием (например, за пределы бокса) необходимо выпаять анетнну-проводок, впаять SMA-разъем и подсоединить к нему выносную антенну-гсм. http://oko.plys.kiev.ua/other_equipment.php Cosmtec SMA-JR SMA-разъем угловой для установки на плату Adactus ADA-0068 2.5 Выносная антенна GSM 900/1800 длиной 2,5м с разъёмом SMA

владимир: извините надеюсь это последний вопрос, с каким интервалом (сек.) должен мигать светодиод при максимальном сигнале а с каким при самом плохом?

Boby: владимир дело не в интервале между сериями вспышек, дело в количестве вспышек в серии (идущих подряд). приблизительно через 5-7 сек идет серия вспышек: одна - хороший уровень, две - средний, три - низкий.

владимир: спасибо. теперь понятно.

Boby: владимир а чем не понятны слова в инструкции к прибору? цитирую ... ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА После подачи внешнего питания внутренний светодиод начнет часто моргать. Необходимо подождать регистрации устройства в сотовой сети около 1 минуты. После регистрации внутренний светодиод будет делать периодические вспышки: одна – хороший уровень принимаемого сигнала, две - средний, три – низкий.

владимир: в суботу прибор включил, "обнулил", вспышки светодиода - 2 раза (уровень средний). пополнил баланс, открыл дверь - произошло 1 срабатывание СМС + звонок. в принципе нормально, но сегодня в 10-00 пришла СМС (только на мой номер) : тревога 220V OFF а через 2 часа : тревога 220V ON. это что означает?

владимир: в 13-20 пришла СМС 220V OFF.

владимир: в 15-16 пришла СМС 220V ON.

Boby: владимир пишет: в принципе нормально, но сегодня в 10-00 пришла СМС (только на мой номер) : тревога 220V OFF а через 2 часа : тревога 220V ON. это что означает? напряжение внешнего питания "ходит" около 13 В, по которому прибор определяет вкл/выкл 220В с смс-оповещением на пользователя-1, что корректно происходит при использовании ББП и резервного акума. каким образом у вас питается прибор? если у вас обычный БП и вам надо просто ибавиться от этих смс о вкл/выкл 220В, то можете удалть свой номер с ячейки пользователь-1 и прописать его в ячейку пользователь-2 смс-командой типа 123421,12+380671234567 в случае тревоги смс-оповещение будет идти на пользователя-2

владимир: здравствуйте, БП собирался из соображений что в инструкции написано : напряжение питания +7В...+18В. мой БП выдаёт 14,5В. ваш фирменный 12В и в начале описания инструкции тоже эта цифра 12В на входы. какое напряжение нужно застабилизировать? 12 или 13В?

владимир: на оповещение нужно именно 3 номера.

Boby: владимир тогда обеспечьте прибору питание с ББП (например ББП20 от никтона) и резервный акум, как показано в инструкции. ваш БП видимо гуляет около 13В, вот прибор и реагирует на это, согласно заложенному его алгоритму работы. или сделайте стабилизированное 12В (прибор будет считать, что выкл 220В, но вам это не важно поскольку при реально выкл 220В система ваша перестает работать, т.к. нет резервного акума) при использовании ББП+резервный акум при вкл 220В напряжение питания прибора при полном заряженном акуме будет около 14В, а при выкл 220В оно упадет до 12.8В и ниже (напряжение акума) - вот по напряжению питания прибор и ориентируется о вкл/выкл 220В.

владимир: аккомулятор использовать не могу т.к. помещение не отапливается и может быть до -25 град. попробую на БП установить стабилизатор напряжен на 12 В (кренка). или на 14В ставить "кренку"? я же это и хочу узнать.

Boby: владимир если ваш БП проседает ниже 13В, на что и реагирует прибор, то толку от вашей КРЕНки на 14В не будет. поставив КРЕНку на 12В, далеко не факт, что у вас будет 12В (по идее будет несколько ниже) - это зависит от вашего БП. ставьте на 12В.

владимир: буду переделывать БП- менять трансформатор на более мощный. могу застабилизировать напряжение 14В, ведь я так понял это нормальное напряжение для работы сеть+аккомулятор?

Boby: владимир пишет: буду переделывать БП- менять трансформатор на более мощный. могу застабилизировать напряжение 14В, ведь я так понял это нормальное напряжение для работы сеть+аккомулятор? не путайте ваш стабилизированный БП с иным типом устройства как ББП+резервный акум - это разные вещи. задача ББП подзаряжать резервный акум при наличии 220В, питать нагрузку, а в случае отсвия 220В обеспечивать питание нагрузки от резервного акума, а в случае его разряда до критического значения (10.8В) сделать "отсечку" акума от нагрузки. примеры таких устройств http://www.nikton.com.ua/production/bbp.html мы используем их ББП20

владимир: "кренок" на 14В не смог найти, буду БП делать на 15В. я так понял что если с БП подать 12В то прибор пришлёт СМС что "220V OFF" и будет продолжать дальше работать в охранном режиме, то есть при нарушении входа начнутся оповещения всех 3 абонентов ?

Boby: владимир пишет: я так понял что если с БП подать 12В то прибор пришлёт СМС что "220V OFF" не верно!!! я уже вам отвечал ранее, когда именно приходят смс "220V OFF" и "220V ON", цитирую его опять напряжение внешнего питания "ходит" около 13 В, по которому прибор определяет вкл/выкл 220В с смс-оповещением на пользователя-1

Boby: владимир пишет: будет продолжать дальше работать в охранном режиме, то есть при нарушении входа начнутся оповещения всех 3 абонентов это НЕ ЗАВИСИТ от того в каком состоянии находится 220В по решению самого прибора (если ниже 13В, то есть, если выше, то нет) . ответ - БУДЕТ.

Boby: владимир пишет: "кренок" на 14В не смог найти, буду БП делать на 15В. если ваш БП проседает под нагрузкой ниже 13В (а это происходит, поскольку прибор присылает смс о вкл/выкл 220, судя по вашим описаниям), то НЕТ СМЫСЛА СТАВИТЬ КРЕНКУ на 15В!!! ваш БП даже с КРЕНкой БУДЕТ и дальше проседать ниже 13В, так как он не держит нагрузку и КРЕнка на 15В тут не поможет!!!

владимир: добрый день. прибор работает нормально, без ложных срабатываний. сегодня решил проверить баланс и настройки он мне в ответ прислал: system error. please ask for your balance later. на 123409 вообще не ответил, но трубку вроде берёт. в выходные кроме меня туда ездил хозяин 2 может он забыл по входу 2 поставить на охрану?

Boby: владимир при запросе на баланс прибор получил ответ от сети, который прибор и переслал вам в ответной смс. естественно, что на эту смс пошли деньги с сим-ки. видимо сейчас баланс стал ниже стоимости смс, поэтому теперь он вам в ответ на запрос ничего не отсылает. теперь если будет тревога, то прибор будет циклически пытаться отправить смс пока не поулчит ответ ОК, а это усложнит на него дозвон, так он будет постоянно пытаться отправить смс. у КС есть способ слежения за балансом и расходами через интернет с помощью личного кабинета my.kyivstar.net

владимир: я перед тем как отправлять запросы пополнил счёт, может оператор не успел начислить? и второе я в ответ на полученную СМС "тревога" никогда не отправлял свою с ответом "ОК". это нужно обязательно делать? а на звонок трубку нужно поднимать?

Boby: владимир я не могу знать, что вы пополняли и куда пополняли, также не могу знать, у вас сим-ка на абонплате или нет. вот вы можете написать какой именно у вас тарифный план вашей сим-ки? я оперирую фактами: 1) в ответ на запрос 123409 вам обратно не приходят смс 2) вы реально не знаете какой на данный момент баланс сим-ки ответ ОК при отправке смс гсм-модем получает от сети - вам ничего не надо слать в ответ, также не обязательно подымать трубку

владимир: баланс был положительный + я ещё денег переслал, это видно МТС не работал. после 14-00 прибор на запрос 123402 всё ответил правильно, сигнализация включена + баланс 7-50грн. почему он не на все запросы отвечал вчера утром ХЗ. будем наблюдать.

Boby: владимир при возникновении события (нарушение/восстановление) прибор будет пытаться отослать смс пока не получит ответ от сети ОК - в это время к прибору тяжело будет дозвониться. когда вы делаете запрос на состояние 123402, то делается только две попытки отослать обратное смс.

владимир: понятно, спасибо.

VICTOR: Я хочу поменять SIM-карту на новую (в старой SIM-карте секретный код управления был изменен с 1234 на другой), телефонный номер хозяина 1 остался прежний. А) Остается ли в новой SIM-карте секретный код прежний (измененный), или же будет опять заводской 1234 ? Б) Когда я позвоню первый раз на OKO-S c новой SIM-картой то этот звонок записывается как "Хозяин1", надо ли после этого еще регистрироваться как "Хозяин 1" с помощью SMS : 123411+38067.........?

m_p_p: VICTOR Смена сим карты никак не влияет на настройки устройства (номера Хозяев, секретный код и т.д.). Сим карта только для регистрации в мобильной сети. Настройки хранятся на внутренней энергонезависимой памяти устройства.

VICTOR: Премного благодарен!

tiristor202: нужна помощь !!! снимают деньги с баланса.конфигурация ТАКАЯ: 1234 1:+7919933**** 2:+7982932**** 3: s:000 с:111 а:111 0300 в чем ошибка?

Boby: tiristor202 вы о какой именно ошибке спрашиваете? чтобы что-то ответить по сути, необходим и вопрос по сути. вы привели конфигурацию прибора и сам факт "снимают деньги с баланса" - это совершенно разные сущности и связь между ними далеко не очевидная. например, деньги оператор может регулярно (каждый день) снимать и предоставлять пакетные услуги (например, Киевстар имеет несколько тарифиных планов, когда каждый день снимается 1гр или 1.5гр и предоставлят за эти деньги определенный пакет бесплатных смс и минут каждый день).

tiristor202: Разобрался с исчезновением денег !!! оператор сот связи подключает платные услуги через рассылку смс ,любое прочтение смс рассылки является фактом подключение платной услуги .Отсюда вопрос как сделать так чтобы сигнализация просматривала только смс с занесенных в нее номеров.

Boby: tiristor202 никак. если не удалять смс (не важно со своих или чужих номеров), то наступит "счастливый" момент, когда память переполнится и уже необходимы смс не смогут быть доставлены со всеми вытекающими последствиями. поэтому ВСЕ входящие смс удаляются. к тому же вы наверное НЕ допоняли оператора - они имели ввиду НЕ "прочтенные", а "доставленные". то есть смс вы можете не читать, ведь оператор же не знает, что абонент может быть слепым или безграмотным, главное, что вам эту смс оператор спустил, то есть поставил вас перед фактом :-)

владимир: добрый день. а у прибора есть ограничения памяти по принятым СМС? я ведь не в курсе сколько провайдер ему отсылает СМС. Прибор сам их не стирает? У меня с Алькателем была такая проблема: принял 20 СМС и всё, больше не принимает. хорошо хоть подсказали, стёр.

Boby: владимир это ограничения в вашей сим-ке, которую вы устанавливаете в прибор. память сим-ки бывает разная, как правило от 10 и выше смс именно туда входящие смс и попадают. прибор все входящие смс анализирует на предмет команды и стирает.

Тарас: Купил у Вас сегодня ОКО -С. И сразу заказал, чтоб припаяли СМА разъем и внешнюю антенну заказал ADA-0068 2.5. Сегодня испробовал на киевстаровской симке. Скажу так, внешняя антенна шо козе баян!!!!

m_p_p: Тарас Значит таковы ваши радиоусловия. Попробуйте поменять оператора на устройстве, возможно базовая станция другого оператора будет находится ближе к вашему объекту.

Boby: Тарас пишет: Купил у Вас сегодня ОКО -С. И сразу заказал, чтоб припаяли СМА разъем и внешнюю антенну заказал ADA-0068 2.5. Сегодня испробовал на киевстаровской симке. Скажу так, внешняя антенна шо козе баян!!!! если в месте установки прибора нет покрытия, то оно не появится даже с платиновой антенной. выносная антенна нужна для того, чтобы сделать вынос ее в то месте, где присутвует покрытие и где не может быть установлен сам прибор. например плата стоит в нише в стене, а антенна вынесена ближе к окну или выше по высоте, где уровень сигнала присутвует. по сути незначительнре улучшение усиления самой антенны по сравнению с впаянным проводком, сводится к нулю потерями в кабеле, с помощью которого делается вынос этой антенны. то есть если рядом с платой положить выносную антенну с 2-3 кабелем будет практически аналогично тому, что впаян проводок

cctv: добрый день. прибор работает нормально, сегодня решил проверить баланс и настройки он мне в ответ прислал: 003100350039002E и т.д щт. 100 символов При проверке баланса набираем *111# в ответ приходить вот такой ответ на обычном телефоне 481.53 un

Boby: cctv оператор спускает ответ в юникоде (два байта на симвло), а не в стандартном гсм формате, поэтому вы видите этот ряд шестандцатеричных байтов 003100350039 - это число строка "159" в юникоде прибор не понимает

владимир: можно ли к ОКО-S подключить проводной или без проводной датчик движения? на схеме показан какой то датчик под названием "RELAY" он вроде для сирены. эти датчики в полной темноте работают?

m_p_p: владимир Можно подключить проводной датчик движения. Беспроводные датчики сможете подключить только через приемник радиодатчиков http://oko.plys.kiev.ua/oko-rf-4r.htm RELAY - это реле для подключения сирены к выходу устройства. Датчик движения подключаются ко входу i1, на схеме он показан как "СМК". Какие "эти" датчики вы имели в виду? В темноте работают все датчики движения.

Boby: владимир пишет: на схеме показан какой то датчик под названием "RELAY" он вроде для сирены. эти датчики в полной темноте работают? это не датчик, а реле, через которое включается сама сирена, которая также показана на схеме. Реле, датчик движения, герконы, сирена в полной темноте работают.

владимир: здравствуйте, после того как я установил аккумулятор на 12.8 В, стали постоянно приходить сообщения : 220 off (свет в селе выключают). мой БП выдаёт на плату сигнализации 15В, если я его переделаю на 12В то тогда вся система будет как бы всё время находится в режиме "220 OFF" и допyстим после суток отсyтсвия эл.энргии вырубится а я не узнаю, вопрос вот в чём: можно ли плату перепрограммировать что бы сигнал о выключении питания 220В приходил после того как питание с БП и АКК падало до 9-10В. а то я разорюсь на СМСках вкл-выкл.

Boby: владимир в око-с данный параметрт не регулируется. предполагается, что изделие питается от рекомендованной (и проверенной) схемы питания с резервированием, где используется ББП (например, ББП20) и резервный акум на 12В. в этом случае при наличии 220В на плату приходит питание около 14В (напряжение заряженного акума), а при выключении 220В оно через некоторое время понизится до 12.8В и будет оповещение о выкл 220. А когда акум разрядится до 11В будет оповещение о разряде акума, а уже при 10.8В ББП сам откюбчит акум от нагрузки, предотвращая его от глубокого разряда. чтобы смс вас не разорили можно выключить опоещение о 220 1234792 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В. 1234793 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В (заводское значение). или удалить номер пользователя-1 (только на пользователя-1 идет оповещение о 220), а прописать его в ячейке-2. 123421,12+380671234567

владимир: спасибо. снял предупреждение.



полная версия страницы