OL: При использовании устройства в режиме 8 шлейфов не получается поставить или снять его с охраны "Входом" (5 зона (зона почему-то постоянно считается нарушенной)), но при сработке 1й зоны тревога проходит. В чем тут может быть дело? При необходимости могу выслать файл конфигурации. В монтаже ошибок нет.

Ответов - 8

Boby: OL файлик желательно прислать - гляну настройки, а в конфигураторе на закладке ССД понаблюдайте за состоянием зоны-5 с подключенным резиком 13к на минус (на входе1) и отключенным. также можно померять напряжение на входе-1 (зона-1, зона-5) относительно минуса при подключенном резике 8к на минус, а потом 13 к на минус, а потом оба на минус. Скажите полученные значения - возможно из-за резика 13к есть "невиение" зоны-5.

OL: Файл вроде отправил согласно верхним ссылочкам, но не уверен, что вы его получили. На всякий случай я его продублировал и на support@oko.tm. И зона 1 и зона 5 нормально отключены от минуса (срабатывают при подаче минуса). Зона 1 при сработке (подаче минуса) выдает сигнал тревоги с "входной двери". По команде Status зона 5 (Постановка-снятие) всегда видится как отключенная не зависимо от ее реального подключения.

OL: Наапряжение питания +13,25. Напряжение на клемме первого контакта шлейфов +3,3 относительно минуса. Оба конца сопративлений висят в воздухе (как и запрограммировано). Шлейф 5 по команде Status в положении OF


Boby: OL файлик получил - там действительно зона-5 настроена как вход пост/снятия охраны. как бы все должно рулить. когда оба резика в воздухе напряжение нормальное. когда вы это вход-1 замыкаете резиком 13к на минус КАКОЕ напряжение на входе-1 при этом? потом замкните резиком 8к на минус - тоже померяйте, а потом оба. МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ именно когда 13к на минус, какое напряжение? есть подозрение на номинал резика 13к.

OL: Прошу прощения. Сейчас все сопративления глухо подключил на минус и все почему-то заработало. Раньше все включалось через выходы централи.. Поставил на эти выходы две релюхи и теперь можно начать реально эксплуатировать это устройство. В чем было дело сказать затрудняюсь, (было включено через сопративления согласно вашей схеме согласования и по идее должно было работать), но в данном случае важен положительный результат. Номиналы сопративлений 8,26к и 13,7к. Брал их у вас. Напряжения в первом случае +0,56, во втором +0,86 относительно минуса. Когда включены оба сопративления на первом входе прибора фактический 0.

Boby: OL все заработало НЕ "почему-то", а так должно быть - это уже многократно проверялось. а все потому, что ваша централь имеет не релейный выход и выдает НЕ чистый минус (ключ типа ОК на биполярнике, а не на полевике) - поэтому я долго и упорно вытягивал у вас напряжение на входе прибора. Наверное при клаве оно выше, чем 1.2В было - поэтому и не рулило. можно было подобрать резик, но это гиморное дело. насколько я понял вашу задачу, вам 4 входов контроля хватит с головой, поэтому НЕТУ смысла было прошивать прибор на 8 шлейфов с резиками. тогда и не пришлось бы ставить еще дополнительные релюшки на ключи централи. я так понял вы серийную (4 логических входа) прошивку 4.5 перепрошили на так называемую Инсталлятор 4А5 (8 шлейфов через резики)? верно?

OL: Прошу прощения за поднятый шум. Вы правы в причинах моей неисправности. Это я не проверил напряжения на входе и не сравнил с другими входами. Поленился, а вот свой вопрос задавать было не лень. Еще раз прошу прощения. Да, разумеется. Я серийную прошивку заменил на 4А5. Таким образом я существенно расширил информативнеость устройства, и несколько разгрузил ящик стола. Иначе релюшки там еще долго лежали без дела. Еще раз спасибо за отменную тех поддержку, терпение и внимание к своим клиентам.

Boby: OL все ясно, вы, видимо, из тех, у кого девиз: "Надо идти по сложному пути - там нет конкурентов"