Оповещение о пропадании питающего напряжения 220В

servat: Добрый день. После перепрошивки в версию EW4.6 устройства EW003964 не могу получить смс о том, что пропало Питающие напряжение 220 вольт. При нормальном питании от 220 вольт напряжение на аккумуляторе 14,1-14,4 вольта, а при пропадании 13,2. На вебсайте вижу изменение, а смс не приходит. Помогите или подскажите где искать и как можно поправить. Раньше на версии 4,5 при пропадании устройство сообщало про пропадании всегда, а при появлении напряжения иногда не сообщало. Спасибо за хорошее устройство. С уважением Андрей

Ответов - 6

Boby: servat в этих приборах за оповещение о вкл/выкл отвечала виртуальная зона-8, она по умолчанию отключена и выствален порог оповещения 13В. либо конфигуратором включите мониториг зоны-8 либо смс командой ExpPon3k когда акум чуток разрядится напряжение упадет ниже 12.8В, тогда и будет оповещение, но порог можно изменить конфигуратором. в режиме конфигуратора посмотрите на закладке ССД-соединение какое напряжение внешнего питания видит прибор при вкл220В и когда вы его выключаете. установите на закладке "ВХОДЫ-ВЫХОДЫ" для зоны-8 порог посрединке.

servat: Все сделал как вы сказали, все выставил но в версии 4,6 сообщения смс не отправляются при изменении напряжения. Перешил в версию 4,5 и все заработало. Возможно где-то в прошивке закралась ошибочка.

servat: Незнаю что сделал но заработало на версии 4,6. Спасибо за консультацию


Boby: servat 1) вы конфигуратором смотрели на закладке ССД какое напряжение видит прибор при вкл220 и при выкл.220? какие значения получились? 2) какое пороговое напряжение вы выставили в свойствах виртуальной зоны-8? хочу заметть, что когда акум "свежий" то он более медленней падает до своих 12.8В при выключении 220В, а когда "старенький", то быстро. поэтому, если 220В пропал на минуту и потом появился, то никакого перехода по выставленному пороговому наряжению могло и не быть, тоесть никакого оповещения в даннном случае и не будет. тоесть на клац-клац 220В данный алгоритм НЕ реагирует.

servat: В конфигураторе в закладке ССД: при питании аккумулятора от сети 14,4 вольта, а при отключении сети напряжение падает до 13,2 вольт. Пороговое напряжение сейчас выставлено 14 вольт. При подключении конфигуратора и настойке прибора при изменении статуса напряжения 220 вольт статус менялся, я это видел и в приборе и на сайт приходили тревожные сообщения, и при появлении напряжения 220 вольт, когда на аккумуляторе появлялось 14,4 вольта, то тоже на сайте и в конфигураторе программе я видел изменения, - но смс не приходили. Сейчас при выставленном напряжении 14 вольт обработка происходит. Хочу уточнить про параметр в конфигураторе, который по умолчанию 255 справа от значения порога внешнего напряжения питания. Спасибо за помощь и консультацию.

Boby: servat подведите мышку в конфигураторе на название столбца, где стоят непонятные вам цифры напротив каждой зоны - всплывет подсказка, прочтите ее. Там есть короткое, но вполне достаточное описание этого параметра.