Форум » Пользовательские решения » Какой кабель использовать? » Ответить

Какой кабель использовать?

Evgenий: Предлагаю тут делиться информацией кто каким кабелем производит подключение различных извещателей, температурных датчиков, испытанная на практике максимально возможная длинна для подключения того или иного датчика и тд и тп.

Ответов - 10

Evgenий: Есть у мудрых и опытных установщиков практические данные по КСПВ 4х0,4? Какой максимальной длинны можно использовать данный кабель для подключения извещателей?

jack: Большая часть обьектов сделано сигнализационным кабелем alarm 8x0,22.Максимальная длинна 80 метров что приходилось делать(5 ик датчиков и пару герконов).Попадается обмедненная сталь.Сейчас склоняюсь к utp 5 cat(можно дат.температуры,видео и т.д.)

Evgenий: у меня ик извещатель подцепленный 16-18 метровым кспв 4*0,4 не срабатывает, буду проверять либо ик бракованный попался, либо такая небольшая длинна кабеля уже кретична. Раньше использовал кспв 4*0,5 - проблем небыло...


Boby: Evgenий пишет: у меня ик извещатель подцепленный 16-18 метровым кспв 4*0,4 не срабатывает, буду проверять либо ик бракованный попался, либо такая небольшая длинна кабеля уже кретична. а на входе прибора, куда подключены тревожные контакты датчика, вы видете изменеия напряжения (относительно общего) когда датчки в норме и когда срабатывает? какие показания? в стандартной заводской прошивке платы око-и при напряжении на клемме входа ниже 2В (относительно минуса, то есть общего) прибор считает, что зона в норме, а если выше, то обрыв шлейфа, то есть тревога.

Evgenий: Прошивка инсталятор 2i0, на 1 входе установлен 1 извещатель (без резисторов), ничего не замерял ибо все замерзли уже, снял датчик с этой зоны и уехал домой, завтра продолжение...

Boby: Evgenий пишет: Прошивка инсталятор 2i0, на 1 входе установлен 1 извещатель (без резисторов), ничего не замерял ибо все замерзли уже, снял датчик с этой зоны и уехал домой, завтра продолжение... если на одном физическом входе используется один датчик, то его можно без резистора подключать, также необходимо выключить мониторинг страшей зоны по данному входу. на входе-1 находятся зоны-1,-5 - поэтому выключить мониторинг зоны 5. при использовании пару датчиков нет смысла пользоваться альтернативной прошивкой инсталятор - стандартной заводской вполне хватает :-)

Evgenий: да я в курсе, но всеравно спасибо, только первый используется для одного датчика, 2,3 и 4 подключены через резисторы.

Evgenий: оказался неисправен ик, заменили, на 16-18 метровом КСПВ 4х0,4 работает нормально.

Boby: Evgenий кабель/длина проверятся достаточно легко и без датчика. достаточно на дальнем конце замкнуть/разомкнуть провода руками (вместо датчика).

Evgenий: Все гениальное-просто)))



полная версия страницы