Датчик воды OCTOPUS - подключение к сигнализации GSM OKO

OXRANIK: Контроллеры серии око идеально подходят для подключения датчика воды OCTOPUS и OCTOPUS+ к контроллеру око. Рассмотрим вариант подключения к ОКО-0. В этом контроллере есть зона в которой можно менять пороговое значение срабатывания. А значит и чувствительность датчика. Замечу, что ни один другой контроллер GSM с такой задачей регулирования не справится. Отсюда и нарекания на нечеткую работу датчиков затопленя - там должна желательна регулировка чувствительности. Ниже дан рисунок подключения. Подключается все на 6 зону. На датчик дается начальное напряжение через резистор 4,7кОм. ни в коем случае не включать датчик напрямую от 12В - Ваш OCTOPUS сгорит сразу. Установки по зоне 6 также приведены на рисунке. Занчение 3,0В можно изменять по своему усмотрению тем самым меняя "чувствительность" датчика.

Ответов - 25, стр: 1 2 All

m_p_p: Очень поучительно, спасибо. А какой порог чувствительности, по вашему мнению, наиболее приемлем? Ваш опыт?

Boby: m_p_p думаю, должно в идеале быть так: подключаем датчик затопления и переводим око-0 в режим конфигурирования. там на последеней закладке в таблице видно напряжение на входе6. Датчик затопления потребляет различный ток с сухими, влажными и мокрыми контактами, тем самым и меняется напряжение на входе6. Так вот эмперический (експерементальным) и подбирается порог, имитируя влажность и потоп на столе в ваночке

m_p_p: Boby Все это понятно. И как работает датчик представление имеем. А вот какие значиния из опыта уже можно назвать? Возможно, у OXRANIK уже есть какие то данные? Они ведь не будут абсолютно разные у всех. Какой то диапазон уже можно назвать, но это если есть опыт. А он есть?


ProTV: Можно ли параллельно, по такой схеме включить несколько датчиков?

Boby: ProTV по теории - можно (именно паралельно), но нужно пробовать експерементально

miha: Здравствуйте! Мне необходимо подключить OCTOPUS+ к OKO-эконом. В конфигураторе вер. 4.2_Е нет такой настройки у зоны как "Ниже +3В" есть только "появления нуля" и "обрыв нуля". как мне подключить датчик затопления в таком случае? Спасибо!

Boby: miha без внешнего схемного решения типа "преобразователь тока потребления октопуса в логический уровень" НИКАК незя подключить к око-е октопус. На сегодняшний день это можно сделать в око-0 - там есть аналоговый вход измерения внешнего напряжение (входное сопротивление около 10кОм). Так вот тут может и получится (так как делал ОХРАННИК выше). Далее в конфигураторе на закладке CSD-посмотреть реальное напряжение на входе6, в зависимости от состояния котактов октопуса (сухо, мокро). И выставить порог напряжения для входа6 согласно этого опыта (на закладке ВХОДЫ-ВЫХОДЫ).

miha: Спасибо разобрался, подключил до реле, как Вы сказали, включил в параллель три октопуса, все работает)))

bess13: Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как подключить два датчика затопления МП Octopus+ к плате OKO-U (версия 1i6)

Boby: bess13 раздельно - НИКАК. можно их запаралелить и через резик скажем в 4к7 запитать от 12В (минусы датчиков на минус, а плюсы датчиков запаралелить и через резик на +12). потом плюсовые контакты датчиокв (запаралеленные) подать на анлоговый вход платы око-и с прошивкой Инстялтор 1и6. этот вход круглосуточный, тихий и НЕИЗМЕНЯЕМОЙ смс на Хозяина-1 при переходе установленного порога в Вольтах. установить пнеобходимый орог срабатывания аналогового входа, для этого, например, можно в режиме конфигуратора на правой закладке ССД посмотреть какое напряжение на анаоговом входе когда оба датчика сухие, и когда один из них мокрый. у Октопусов менятеся ток потребления взависимости от отого, сухой контакт или нет, тоесть меняется в данном случае падение напряжения на них. вот отслеживая этот переход и можно организовать простое оповещение. Вариант конечно же неудобный, но другого толкового ничего не придумаешь с такими датчиками (у них НЕТ тупо логического выхода типа разрыв/замыкание) :-(

bess13: Boby пишет: потом плюсовые контакты датчиокв (запаралеленные) подать на анлоговый вход платы око-и с Какое из трёх отверстий разъёма Х2 является "входом"? "Розшифруйте" пожалуйста разъём Х2! Boby пишет: установить необходимый порог срабатывания аналогового входа, для этого, например, можно в режиме конфигуратора на правой закладке ССД А если я использую USB-кабель, как определить напряжение на аналоговов входе? Что означает "аналоговый вход, порог оповещения +3.0V" при 30 ед. в окне конфигуратора т.е. вход срабатывает при возрастании напряжении +3 вольта? Я правильно понял? Заранее Спасибо!

Boby: bess13 пишет: Какое из трёх отверстий разъёма Х2 является "входом"? "Розшифруйте" пожалуйста разъём Х2! в инструкции для прошивки Инсталятор 1и6 есть пункт 5.4. Подключение (пример блок-схемы) с заводскими настройками прибора - там стрелкой четко показан аналоговый вход. также в конфигураторе есть закладка "БЛОК-СХЕМА" - там вполне определенно это тоже показано. когда вы в режиме конфигурирования с прибора (кабелем или модемом), то каждые несколько секунд обновляется инфо от прибора о состоянии входов/выходов на закладке "ССДсоединение" конфигуратора. там есть последняя строка АДС, В - там и видно напряжение на аналоговом входе прибора, измеренное самим прибором. на закладке "ВХОДЫ-ВЫХОДЫ" подведите мышку к полю установки порога срабатывания по аналоговому входу - всплывет подсказка. установите необходимый порог напряжения по этому входу посредине между показания когда датчик сухой и когда датчик мокрый.

OXRANIK: сейчас датчик октопус можно подключить к око-u без резимтсора. у датчика два провода плюс и минус. минус на землю око-u, а плюс подключаем в зону, все.

fedottt: оно-то подключить его можно, только на 4-м входе он находится в НО состоянии. и oko-u постоянно об этом говорит. мол, датчик в состоянии тревоги. я так понимаю логику входа-4 поменять нельзя? чтобы он не считал НО-датчик сработкой

Boby: fedottt логика входов не меняется. я так думаю, что этот датчик толком не получится подсоединить к входу-1, 2,3 или 4, т.к. как у него нет тревожного выхода типа "сухой контакт", а у него различный ток потребления, в зависимости от его состояния мокро/сухо.