OXRANIK: Контроллеры серии око идеально подходят для подключения датчика воды OCTOPUS и OCTOPUS+ к контроллеру око. Рассмотрим вариант подключения к ОКО-0. В этом контроллере есть зона в которой можно менять пороговое значение срабатывания. А значит и чувствительность датчика. Замечу, что ни один другой контроллер GSM с такой задачей регулирования не справится. Отсюда и нарекания на нечеткую работу датчиков затопленя - там должна желательна регулировка чувствительности. Ниже дан рисунок подключения. Подключается все на 6 зону. На датчик дается начальное напряжение через резистор 4,7кОм. ни в коем случае не включать датчик напрямую от 12В - Ваш OCTOPUS сгорит сразу. Установки по зоне 6 также приведены на рисунке. Занчение 3,0В можно изменять по своему усмотрению тем самым меняя "чувствительность" датчика.

Ответов - 25, стр: 1 2 All

fedottt: сработка есть на воду у него просто он в обратную сторону работает.

Boby: fedottt логика входов не меняется, так как, как правило, все датчики для недвижимых объектов при тревоге дают именно разрыв цепи, а при норме замыкают ее.

nuc67: Удалось включить два датчика на один вход с прошивкой инсталлятор - первый по схеме охранника, т.е. через 4,7 кОм, а второй параллельно к нему через 700 Ом (подбирал). В итоге при сработке второго прибор видит только его сработку, а при сработке первого - сработку обоих. С этоим можно жить, но все же можно ли подобрать номиналы резисторов так, чтобы сработки виделись раздельно?


Boby: nuc67 вы о каком именно входе говорите? об отдельном аналоговом входе? или об одном из 4 физических входов, что на клемнике, на которых с помощью резисторов 8к и 13к делает 8 раздельных зон?

nuc67: один из четырех, которые через 8к и 13к подключаются

Boby: nuc67 в прошивке Инсталятор для платы око-и применен следующий метод определения состояния двух зон на одном физическом входе (вход внутри подтянут к +3.7В через резистор 10кОм): если напряжение на входе ниже 1.4V, то обе зоны на минусе если между 1.4 и 1.8, то младшая на минусе, а старшая в обрыве если между 1.8 и 2.5, то младшая в обрыве, а старшая на минусе если выше 2.5, то обе в обрыве поэтому для датчиков типа сухой контакт резисторы в цепях младшей зоны 8 кОм, а старшей 13 кОм (закон Ома). если вы определите сопротивление датчиков потопа в сухом и мокром состоянии, то зная о внутренней подтяжке в 10 кОм к потенциалу +3.7В, а также закон Ома и вышеуказанные пороговые значения алгоритма определения состояния зон, можно по идее прикинуть сопротивления в старшей и младшей зоне для возможности раздельного контроля их состояния.

nuc67: Понял, спасибо за развернутый ответ, поиграюсь и по результатам домашней лабораторной работы отпишусь :) Может, кому и пригодится.

nuc67: Почти получилось. Итог такой: - питание датчиков 10,2В, резистор 4,7кОм остался, - один датчик включен через 240 Ом, при сработке имеем 1,55 В, - второй датчик включен через 520 Ом, при сработке имеем 2,15 В. Но вот незадача - при сработке младшего датчика прибор все-равно дает тревогу как по обоим. Дело в том, что этот датчик в отличие от старшего дает 1,55 В не мгновенно, а по нарастающей в течение примерно 30 сек. А в момент сработки дает всего лишь 1,10-1,20 В. Настройка задержки тревоги в 45 сек не помогла. С этим можно что-то сделать? Или будем считать это фичей, а не багой :)

Boby: nuc67 багом есть поведение датчика потопа :-) в идеале он должен вести себя как линейное сопротивление, когда сухо - одно сопротивление, а когда мокро - другое и это не должно зависеть от его питания. но это идеал, а его в жизни как правило нет :-) тому маемо те, що маемо

nuc67: Понял, согласен. Спасибо за прибор, получил удовольствие! Буду рекомендовать соседям и знакомым.