Форум » GSM сигнализация Econom » Резервное питание » Ответить

Резервное питание

Leroy: Доброго дня! Случилось так ,что при отсутствии внешнего питания (220), нужно было включить сигнализацию, но не получилось.Сообщения - что просел аккумулятор не было,думаю в этом и причина,а если так ,то почему не пришло сообщение? На счету денги есть,точно.

Ответов - 13

Boby: Leroy не понятно какая конфигурация в приборе, но принцип там следующий 1) на закладке ССД конфигуратора глянуть напряжение, которое видит прибор при вкл 220 и при выкл 220. порог оповещения вкл/выкл 220 выстваить посредине. 2) порог оповещения о разраяде акума выстваить чуть больше нежели порог осечки ББП от разярда акума (как правило это 10.7В) чтобы понять, что произошло необходимо а) файлик с конфигурацией, версия прошивки - глянем, что там по внешнему питанию выставлено б) при отключении 220В смс приходило?

ura: У меня ситуация обратная. Устройство ОКО-Е версия прошивки 4.1_Е, резервное питание от стабилизированного ББП 12 Вольт, настройки в конфигураторе выставлены на закладке ВХОДЫ и ВЫХОДЫ по 8 зоне:порог для внешнего напряжения питания 13V, порог разового оповещения о разряде аккумулятора 11V. "Галочки" по 8 зоне выставлены в 1 2 4 5 6 8 ячейках. При нарушении входа 2 Okno, приходит смс о нарушении зоны и звонок, как и должно быть, но следом, с интервалом в минуту, приходит смс: BATTERY LOW 12.0V. Отправляю СМС о статусе устройства, получаю в отчёте те же 12.0V, вместо версии прошивки BATT (это описано в инструкции)и тут же смс: BATTERY LOW 12.0V. Можно ли, при помощи конфигуратора, как то отказаться от этих предупреждений о низком внешнем аккумуляторе?

Boby: ura если у вас нет резервного акума то нет смысла монитоить виртуальную зону8 (внешнее питание) -просто снимите галку 1 напротив входа-8. раз у вас есть шнурок, то есть смылс залить последнюю верисю ПО http://oko.plys.kiev.ua/oko-econom.htm архив называется "Версия 4.5 (инструкция и ПО)" там с 4.1 были ряд коррекций. в конфигураторе подведите мышкой к надписи столбцов - там есть всплывающие подсказки о назначении галок.


ura: Резервный аккумулятор есть, и хотелось бы знать об отключении внешнего питания, версию попробую обновить. Ещё вопрос, если отключили электричество, аккумулятор подсел и пришла смс о разряде аккумулятора 11V, можно ли, как то дистанционно отключить устройство, что бы сохранить аккумулятор от полного разряда?

Boby: ura от полного разряда защищает ББП - ОН ДОЛЖЕН ЭТО ДЕЛАТЬ (как правило у них напряжение отсечки около 10.7В). У ВАС ББП+АКУМ или вы тупо используете обычный блок питания и паралельно акум? пример ББПhttp://www.nikton.com.ua/production/bbp.html цитирую его характеристику... Напряжение отсечки АК В 10,5-11,0

ura: У меня малогабаритный блок питания МБП-12, с аккумулятором на 1.2 Ач, как то не подумал, действительно, он при 10,6V отключает питание, спасибо за подсказку. Вопрос об смс: BATTERY LOW 12.0V возник ещё потому, что думал использовать питание на 6V, при этом смс шли бы при любом обращении к устройству!?

Boby: ura от 6В врядли будет работать прибор - это уже на грани работоспособности прибора. Залейте последнюю версию прошивки 4.5. На закладке ССД конфигуратора при коннекте с прибором посмотрите каким он видит свое внешнее питание при вкл 220В и выкл.220. исходя из этого установите попрог оповещения появл/пропадании 220В посрединке.

ura: Да, дело не в оповещении появл/пропадании 220В, как раз это отрабатывает нормально, а в том, что идут смс о низком напряжении питания, при нормальном напряжении 12 вольт от стабилизированного ББП. Разобрался в этой ситуации, оказалось всё дело в том, что в конфигураторе выставил порог разового оповещения о разряде аккумулятора 11.0 V(перестраховался), видимо, алгоритм работы такой, что если разница между напряжением питания устройства и значением выставленным в конфигураторе в поле: "порог разового оповещения о разряде аккумулятора" равна 1 вольту или меньше, отправляется смс с предупреждением о низком напряжении питания, но не по достижении этого значения, а при обращении к устройству(запрос статуса или сработка зоны), что не очень удобно, так, как при нарушении зоны нужно управлять устройством, а от него идёт смс BATTERY LOW 12.0V. Возможно, в версии 4.5 это исправлено, но, что бы обойти эту ситуацию в версии 4.1 достаточно понизить в конфигураторе порог разового оповещения о разряде аккумулятора до 10.7 V, ну в общем, может, кому будет полезно.

Boby: ura ясно

Leroy: Boby пишет: а) файлик с конфигурацией, версия прошивки - глянем, что там по внешнему питанию выставлено - как Вам его отослать? б) при отключении 220В смс приходило? - СМС не приходило , выставлено так ,что если устройтво не в охране,смс об отсутствии 220 не отсылается.,а вот смс о просевшем аккум. не было.

ura: ura пишет: Разобрался в этой ситуации, оказалось всё дело в том, что в конфигураторе выставил порог разового оповещения о разряде аккумулятора 11.0 V(перестраховался), видимо, алгоритм работы такой, что если разница между напряжением питания устройства и значением выставленным в конфигураторе в поле: "порог разового оповещения о разряде аккумулятора" равна 1 вольту или меньше, отправляется смс с предупреждением о низком напряжении питания, но не по достижении этого значения, а при обращении к устройству(запрос статуса или сработка зоны), что не очень удобно, так, как при нарушении зоны нужно управлять устройством, а от него идёт смс BATTERY LOW 12.0V. Опять стали приходить СМС: BATTERY LOW 12.0V, даже BATTERY LOW 12.2V, хотя в конфигураторе выставил порог разового оповещения о разряде аккумулятора 10.7 V, подскажите, эта проблема исправлена в последующих версиях и можно ли на версию 4.1 установить сразу 4.5?

ura: ura пишет: Разобрался в этой ситуации, оказалось всё дело в том, что в конфигураторе выставил порог разового оповещения о разряде аккумулятора 11.0 V(перестраховался), видимо, алгоритм работы такой, что если разница между напряжением питания устройства и значением выставленным в конфигураторе в поле: "порог разового оповещения о разряде аккумулятора" равна 1 вольту или меньше, отправляется смс с предупреждением о низком напряжении питания, но не по достижении этого значения, а при обращении к устройству(запрос статуса или сработка зоны), что не очень удобно, так, как при нарушении зоны нужно управлять устройством, а от него идёт смс BATTERY LOW 12.0V. Опять стали приходить СМС: BATTERY LOW 12.0V, даже BATTERY LOW 12.2V, хотя в конфигураторе выставил порог разового оповещения о разряде аккумулятора 10.7 V, подскажите, эта проблема исправлена в последующих версиях и можно ли на версию 4.1 установить сразу 4.5?

Boby: ura если есть шнурок (а я так понял что есть), то конечно же разумно обновить на последнюю 4.5 (поверх любой уже установленной). http://oko.plys.kiev.ua/oko-econom.htm



полная версия страницы