Длина фильтра срабатывания входа

ura: Подскажите, какую выставить длину фильтра срабатывания входа, если на двери установлен микрик на размыкание контакта, при открытии двери, что бы гарантировано не было возможности проникнуть в помещение без сработки тревоги? Сейчас стоит по умолчанию число 20, я так понимаю, что это 200 милисекунд, т.е. 0,2 секунды, есть подозрение, что если приоткрыть и быстро закрыть дверь, устройство не срабатывает, т.е. можно проскочить в помещение, может поставить число 5? В этом случае сработка будет при 0,05 сек, я правильно понимаю значение фильтра? И ещё один вопрос, сегодня при включеной охране (горел светодиод) сын защёл в квартиру, при этом он постоянно звонил на устройство, что бы его снять с охраны, мне сообщения не пришло, мог ли он своими звонками забить тревогу от устройства, или же оно при этом имеет больший приоритет?

Ответов - 1

Boby: ura попробуйте сам проникнуть на объект за 200мс в охранных цетралях как правило этот фильтр от 100 до 300мс. я не знаю какая именно конфигурация залито в ваш прибор, поэтому нет возможности что-то конкрено сказать по поводу поведения прибора при нарушении и звонке на него. Если настроено что звонком выкл и вкл охрану, то входящий звонок мог ее снять сразу же после сработки. также хочу отметить что при тревоге делается одна попытка звонка и смс (если активно) на каждого Хозяина. тоесть если прописан только один хозяин, то при входящем звонке на прибор и одной попытке позвонитьсамим прибором может возникнуть блокировка. поскольку в гсм НЕЛЬЗЯ одновременно и принимать входящий звонок и делать исходящий.